关于中央空调系统水管配件安装问题:请问水系统正三通正确朝向是怎样的呢?若是风盘支管能朝下安装吗?
wx_1636872694125
2021年11月14日 15:06:00
来自于中央空调
只看楼主

标题示例: 关于中央空调系统水管配件安装问题 内容示例: 请问水系统正三通正确朝向是怎样的呢?若是风盘支管能朝下安装吗?

标题示例:

关于中央空调系统水管配件安装问题

内容示例:

请问水系统正三通正确朝向是怎样的呢?若是风盘支管能朝下安装吗?
灌灌灌灌.jpg

免费打赏
maomaomelr
2022年02月24日 16:02:02
2楼

正三通的朝向没有什么一定的朝向,安装可定还是考虑的是有利于管道走向,风机盘管直管安装的时候,支管道尽量朝上上翻的原因是尽量的使空气跑向末端设备处,在末端设备处排气,另外在做末端设备检修时也有利于设备的放水

回复
zbaisq
2022年07月16日 16:48:00
3楼

正三通的朝向没有具体的规定,但是一般安装有利于管路的走向,有利于系统或者末端设备处排气,保证系统能够正常运行。风盘支管也可以朝下安装,但是施工中要综合考虑其他管路的布局,综合统筹,综合布线。

回复
农民
2022年07月18日 10:49:12
4楼

不建议支管向下,会存在风盘内水不能靠重力排空,与极端天气且空调系统未使用时室内设备冻坏。另,循环水中的悬浮物容易沉积在风机盘管内(无过滤器的支管,比如回水),造成风机盘管堵塞。