【施工细部】建筑工程细部做法之土钉支护
co1425950161524
2015年07月02日 14:23:36
来自于建筑施工
只看楼主

1 、土钉施工 土钉施工应按方案要求:基础、边坡土方逐层开挖,随挖随支护;即开挖一层、随即钻孔,插入土钉、注浆、修坡、绑扎钢筋、喷射混凝土一层;然后再施工下一层。上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的



















1

、土钉施工



















土钉施工应按方案要求:基础、边坡土方逐层开挖,随挖随支护;即开挖一层、随即钻孔,插入土钉、注浆、修坡、绑扎钢筋、喷射混凝土一层;然后再施工下一层。上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的


70%


后方可开挖下层土方及下层土钉施工。









2

、土钉孔位控制










钻孔前,孔位按设计要求测放准确并做好标记,然后钻孔,钻孔误差不大于


100mm












3

、土钉置入方式













1


)土钉置入方式可分为钻孔置入、打入或射入方式,常用钻孔注浆型。







2


)土钉成孔一般考虑使用人工洛阳铲成孔,如遇有坚硬土层、砂卵石层或孔深大于


12m


时,应使用地质钻机机械成孔。







3


)使用洛阳铲成孔时,要防止出现孔口附近直径大而孔底直径较小的喇叭状孔,应严格控制孔口直径。







4


)成孔后应对孔径、孔深、倾角进行检查,确保符合设计要求。












土钉墙构造做法










4

、土钉钢筋制作安装













1


)土钉长度一般为基坑开挖深度的


0.5~1.2


倍;土钉使用前应对其表面进行除锈和除油处理。







2


)墙面倾角:垂直向倾角为


0


°


~25


°,土钉水平向夹角一般为


5


°


~20


°,利用重力向孔中注浆时,倾角不宜小于


15


°。







3


)为确保钢筋型土钉在孔中处于中心轴线部位,应沿钢筋每


3m


设置一组定位支架。







4


)钢筋焊接应尽量采用闪光对焊连接,钢管采用剖口焊或帮条焊接。







5


)土钉钢筋距孔底应有


10mm~200mm


的钢筋保护距离。










5

、注浆














1


)注浆所用水泥砂浆的强度等级不应低于


M10


,宜使用早强性水泥。砂子宜选用含泥量低的中细砂,粒径不大于


2.5mm


。使用前应过筛,水泥与砂子的比率一般为


1:1~1:2


(重量比),水灰比一般为


0.38~0.45














2


)注浆材料选用纯水泥浆时,浆液水灰比应该在


0.45~0.5


,加入


2%


左右的


UEA


,强度等级不低于


12MPa





3d


强度不低于


6MPa














3


)注浆材料需拌和均匀,随用随拌,一次拌和的注浆材料应在水泥初凝之前注完。注浆开始前和结束后及中途停顿超过


30min


必须用水冲洗管路。











4


)注浆管应插至距孔底


50mm~100mm


处,并随着注浆材料的注入缓慢抽出注浆管,注浆压力一般为


0.4MPa~0.6MPa


,注浆充盈系数不小于


1














5


)孔口封堵材料选用黏性土或水泥砂浆。











6


)土钉注浆完成后,不得敲打土钉钢筋,


3d


之内不得悬挂重物。









6

、铺设钢筋网









1


)钢筋网的网格尺寸一般为


200mm~300mm










2


)钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于


20mm










3


)钢筋应压在土钉锁紧装置下面,并与锁紧钢筋焊成一体。







4


)边壁上的钢筋网宜延伸至上部地坪表面


1m












7

、喷射混凝土













1


)喷射混凝土所用水泥、砂子、水、外加剂等必须符合设计和标准规定。







2


)喷射混凝土的水灰比一般为


0.40~0.50










3


)自来水压力的波动会影响水管的出水量,应避免自来水管直接与喷枪相连接,可在顶部设置贮水箱,并根据喷枪与水箱的高差随时调整出水阀门。







4


)根据石子、砂子的含水量及时调整用水量。







5


)严格制备搅拌混合料,投料顺序依次为:石子、水泥、砂子,搅拌混合料要遵循随用随制的原则,混合料的存放时间不宜超过


2h










6


)喷射混凝土时的压力一般应控制在


0.4MPa~0.6MPa


之间,喷射完一层段后应及时养护,且不少于


7d










7


)喷射完的混凝土其表面平整度应不大于


12mm


,颜色应一致。









8

、沉降观测









1


)沉降观测点设置。土钉开始施工前,即应按设计要求设置沉降观测点;沉降观测点应按《工程测量规范》的技术要求设置。







2


)设置好沉降观测点后应绘制沉降观测图,随即观测初始数据。之后,即在开挖了一层土后、施工完第一段锚喷混凝土后,开挖到设计基础底时的各阶段实施观测,并记录。







3


)观测应选用精密水准仪,其误差不大于


0.2mm










4


)沉降观测的数据应每日汇总,并上报(业主)监理、施工单位技术负责人,发现有异常时,应立即研究针对措施。








































易筑施工








拿出手机扫码下方二维码,关注易筑施工微信。每天掌握第一手施工技术资讯。小伙伴,还等什么。赶快拿出手机扫码吧!























免费打赏
富强168
2015年07月03日 10:56:16
12楼
谢楼主的分享
回复
wqwq18
2015年07月03日 11:21:06
13楼
好资料,楼主辛苦了
回复
塞北射手
2015年07月03日 11:32:07
14楼
好资料,参考了。
回复
wqwq18
2015年07月03日 11:38:28
15楼
好资料,楼主辛苦了
回复
qq_1416469902225
2015年07月03日 11:38:39
16楼
楼主资料不错多多益善
回复
qihuojiandewoniu
2015年07月03日 11:40:40
17楼
非常好的帖子,受益匪浅啊
回复
wqwq18
2015年07月03日 11:51:44
18楼
wqwq18 发表于 2015-7-3 11:38 好资料,楼主辛苦了好资料,楼主辛苦了
回复
wqwq18
2015年07月03日 11:52:12
19楼
wqwq18 发表于 2015-7-3 11:51 好资料,楼主辛苦了好资料,楼主辛苦了
回复
wqwq18
2015年07月03日 11:58:54
20楼
wqwq18 发表于 2015-7-3 11:52 好资料,楼主辛苦了好资料,楼主辛苦了
回复
wqwq18
2015年07月03日 11:59:21
21楼
wqwq18 发表于 2015-7-3 11:58 好资料,楼主辛苦了好资料,楼主辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开