消防水池最低水位与消防水泵自灌式吸水安全性的要求
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2015年07月01日 15:37:12
只看楼主

本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑 2015年正式版图集 最新版图集2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改)《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。考证 及 消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装

本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑

2015年正式版图集
最新版图集
1.png









2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改)
消火栓15S909-35.jpg





《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。
考证 <消防泵安装图集> <给排水技术措施> 及 <消规> <建规2006版>
消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装

消防泵安装图集
X5.jpg X5.jpg


X1.jpg X2.jpg


X2.jpg X3.jpg


X3.jpg X4.jpg
作为老图集,图集参考的标准是旧的规范,在一定的程度上可能存在偏差。这个图集要求的是消防水池的自灌式启泵最低水位需要高于消防泵的排气孔。 但是可以明确的是自灌式启泵最低水位一定不是消防水池的最低液位。 因为消防水池的有效消防用水量已经用完,再这个时候再来启动消防泵已经毫无意义。
需要做解释名词:
自吸式泵:在一般的自吸泵中起抽送液体作用的叶轮同时能起自吸作用,泵起动时无需灌水。
自吸式:????
是否可以这样认为,自吸式是通过负压吸水,自灌式则是通过重力自流进水?
自灌式启泵最低水位:这个水位的前提:1、自灌式 2、启泵
说明消防水池的有效消防用水还未用完,需要用水泵继续吸水,该水位高于消防水池最低水位。



老的防火规范:建筑设计防火规范+GB50016-2006
FH1.jpg

FH2.jpg

FH3.jpg


给排水技术措施:2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水
CS4.jpg CS3.jpg CS2.jpg CS1.jpg CS5.jpg

措施中明确了生活水泵的管路设计要求:
卧式泵: 自灌启泵水位高过水泵壳顶放气孔。
立式泵: 自灌启泵水位至少要高过第一级泵壳上端, 使第一级泵壳内充满水, 但应征得泵的制
造厂家的同意。否则应按下列要求实施:
非机械密封型 自灌启泵水位高过出水口法兰上的放气孔。机械密封型其自灌启泵水位高过机械密封
压盖端部放气孔 (设计时应向厂家要求提供具体资料)。

自灌启泵水位: 对于生活、消防合建的水池, 生活泵启动水位可按消防贮水的最高水位计。
于单独设置的生活水池, 宜按最低设计水位计; 当按最低水位计有困难时, 可根据运行、补水及用水安
全要求等因素确定一个自灌启泵水位, 但应满足下列条件:
1 ) 泵的设置高度应保证在 最低水位时不会发生汽蚀。
2 ) 由于当水位低于确定的自灌启泵水位时, 除已运行的泵外, 其他泵不能启动, 则自灌启泵水位
不能定得过高; 并应设置保护设施, 防止低于启泵水位时启动泵。
3 ) 对于采用泵提升直供, 而又不允许停水时, 则应按最低水位为自灌启泵的控制水位。
为了保证消防的用水的稳定性,应该遵循上述第3条设计:及最低水位为控制水位。




消规:GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
XX12.jpg XX11.jpg XX10.jpg XX9.jpg XX8.jpg XX7.jpg XX6.jpg XX5.jpg XX4.jpg XX3.jpg XX2.jpg XX1.jpg XX13.jpg

2014版的水消规中明确了一点就是:离心泵不能满足自灌吸水及消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线。
但是,个人感觉这个说明是不合理的。
1、如果要保证在最低液位也是自灌式吸水,那么就需要保证最低液位高于离心泵的进水口,对于多级离心泵而言,出水口中心一般高于进水口管顶,但是管道泵则不同,个人觉得还是高于排气孔的要求最为适宜。以江苏消防答疑为例。

js1.jpg js2.jpg



X5.jpg


X1.jpg


X2.jpg


X3.jpg


X4.jpg


FH3.jpg


FH1.jpg


FH2.jpg


CS5.jpg


CS1.jpg


CS2.jpg


CS3.jpg


CS4.jpg


XX13.jpg


XX1.jpg


XX2.jpg


XX3.jpg


XX4.jpg


XX5.jpg


XX6.jpg


XX7.jpg


XX8.jpg


XX9.jpg


XX10.jpg


XX11.jpg


XX12.jpg


js2.jpg


js1.jpg


消火栓15S909-35.jpg


1.png

be7fe6d289e0d9fd0cad.pdf
2.0 MB
立即下载
0247b0de946c4b2f6b20.pdf
15.3 MB
立即下载
免费打赏
green1993
2015年12月08日 10:58:08
32楼
归纳很全,很详尽,学习了
回复
co1448068656327
2015年12月08日 11:22:50
33楼
多谢分享,非常感谢。最低水位与最低有效水位的关系有点眉目了
回复
sungweibo
2015年12月09日 15:22:35
34楼
感谢楼主分享的资料。很好的总结了所有内容。
回复
co1450072001305
2015年12月14日 13:52:32
35楼
整理的真好
回复
co1448068656327
2015年12月23日 13:50:32
36楼
好东西收藏了,谢谢无私奉献,32个赞
回复
水将
2015年12月27日 22:04:12
37楼
这么好的资料 顶的人有点少啊
回复
xlh01818
2016年02月04日 12:32:08
38楼
江苏的规范太严格了
回复
xlh01818
2016年02月04日 12:32:35
39楼
资料很全,可以参考使用
回复
tx
2016年02月04日 21:57:58
40楼
《建筑给水排水设计规范》术语 2.1.32 自灌 self-priming
水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。
《消规》4.3.9条条文说明:
1 消防水池出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池有效利用率,减少死水区,实现节地的要求;
2 消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。
《消规》5.1.12条条文说明:
火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水,消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,所以消防水泵应自灌吸水。
《消规》14.0.3 水源的维护管理应符合下列规定:
4 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

所以,自灌吸水水位仅需满足水泵启动的要求。水泵一旦启动,自会连续不断的吸水。就算是中途主泵因故停止,此时备用泵内腔及吸水管内是充满水的,不影响备用泵的启动。
回复
babeimozun
2016年03月26日 08:49:07
41楼
dingwk003 发表于 2015-7-1 20:57 资料不错,学习了新消规中说,消防水泵应采取自灌式吸水,但是对怎么样自灌没有说明。建水规(2.1.32)自灌的术语是:水泵启动时水靠重力冲入泵体的引水方式。所以向大家推荐一种更为简单方便的设备,希望可以帮到大家。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168