(1)水泥稳定碎石混合料摊铺时,尽量连续作业不中断,如因故中断时间超过2h,则应设横缝。摊铺机要离开混合料摊铺末端,以免摊铺机埋在混合料中凝结。每天收工之后,第二天开工的接头端面也要设置横缝。 (2)每当通过桥涵,特别是明涵、明通,在其两边需要设置横缝,底基层应立即与桥涵台背接拢,厚度一样,压实度也一样,基层的横缝设置最好与桥头搭板尾端吻合。 (3)横缝应与路面车道中心线垂直设置,并竖向垂直于路基表面。据现场观察,拱胀破坏多发生在横向施工缝处,拱胀主要发生在:低温季节施工的基层,当气温回升时膨胀(即5-8月);在下面层沥青路面铺装时,由于沥青混合料的温度很高,引起基层膨胀。因此,横向施工缝的设置必须认真细致,其设置方法:
1)人工将末端含水量合适的混合料整理整齐,紧靠混合料放两根方木,方木的高度应与混合料的压实厚度相同,整平紧靠方木的混合料。
2)方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长,其高度应高出方木几厘米。
3)将混合料碾压密实。
4)在重新开始摊铺混合料之前,将砂砾或碎石和方木撤除,并将下承层顶面清扫干净。
5)摊铺机返回到已压实层的末端,重新开始摊铺混合料。
(4)也可采用较简易的方法,但必须保证留设的横向施工缝与路中心线和路基表面垂直,形成竖向垂直端面,以防拱胀。
(5)上基层与下基层之间、下基层与底基层之间的界面必须经过仔细地清扫,在铺筑上层前必须洒水湿润,以增强层间结合,降低膨胀拱起的危害。
(6)如摊铺中断超过2h,而又未按上述方法处理横向接缝,则应将摊铺机附近及其下面未压实的混合料铲除,并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直并垂直向下的断面,然后再摊铺新的混合料。