骨架密实型水泥稳定碎石基层施工工艺及质量控制
ulpe50838
ulpe50838 Lv.9
2015年07月02日 05:28:00
来自于道路工程
只看楼主

一、水稳碎石基层施工过程控制  根据设计文件、合同任务及实际条件,编制周密的施工组织计划,包括制定施工方案、工艺流程、总进度计划(含网络)、机械劳力配置及材料供应等。  1.1 施工放样  施工前一天测量放样,按摊铺机宽度与传感器间距,在直线上间隔10m,在平曲线上5m,做出标记,并打好导向控制线支架。根据试验段总结松铺系数1.31,推算出松铺厚度,决定导向控制线高度,挂好导向控制线。用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力应不小于800N。最后报请监理验收。

一、水稳碎石基层施工过程控制
  根据设计文件、合同任务及实际条件,编制周密的施工组织计划,包括制定施工方案、工艺流程、总进度计划(含网络)、机械劳力配置及材料供应等。
  1.1 施工放样
  施工前一天测量放样,按摊铺机宽度与传感器间距,在直线上间隔10m,在平曲线上5m,做出标记,并打好导向控制线支架。根据试验段总结松铺系数1.31,推算出松铺厚度,决定导向控制线高度,挂好导向控制线。用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力应不小于800N。最后报请监理验收。
  1.2 准备下承层
  施工前,对下承层进行彻底清扫,清除各类杂物及散落材料,保证下承层表面湿润。
  1.3 混合料拌和
  施工必须采用500T/h以上的混合料拌合设备,采用电脑控制双涡轴螺旋片强制性拌和机,拌合设备料斗不得少于4个,料斗之间必须用挡板加高隔开,防止不同规格集料混仓。每台拌合设备至少配置容量80-100吨水泥和粉煤灰的钢制仓各一个,罐仓内必须配有水泥和粉煤灰破拱器,以防起拱停留。
  1.3.1 每天开始搅拌前,检查集料的含水量,计算当天的配合比。外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量(4.2%)高0.5%-1%。
  1.3.2 每天开始搅拌后,出料时要取样检查是否符合设计的配合比。在充分估计施工富余强度时要从缩小施工偏差入手,不得以提高水泥用量的方式提高基层强度。
  1.3.3 检查拌和情况,抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时,早晚与中午的含水量要有区别,要按温度变化及时调整。
  1.3.4 拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。必须配备带活门漏斗的料仓,由漏斗出料直接装车运输。
  1.3.5 混合料装车时车辆应前后移动,分三次装料,避免离析。
  1.4 混合料运输
  1.4.1 每天开工前,要检验运输车辆的完好情况。装料前将车厢清洗干净。1.4.2 运输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺需要,并略有富余。
  1.4.3 车上的混合料应覆盖,减少水分损失。
  1.4.4 严禁运输车辆超载运输混合料。
  1.4.5 尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。如运输车辆中途出现故障,必须立即以最短时间排除。
  1.5 混合料摊铺
  1.5.1 摊铺前将下承层适当洒水湿润。
  1.5.2 每天摊铺前检查摊铺机各部分运转情况。
  1.5.3 调整好传感器臂与导向控制线的关系;严格控制基层厚度和高程,保证路拱横坡度满足设计要求。根据试验段总结松铺系数为1.31。
  1.5.4 混合料摊铺接缝平整。
  1.5.5 摊铺机以匀速和不停歇为宜,摊铺速度宜在2m/min左右。
  1.5.6 摊铺机振动频率不得低于4.0级。
  1.5.7 螺旋分料器必须匀速不间歇的旋转送料,且全部埋入混合料中。
  1.5.8 加设废旧传输带降低布料器前挡板的离地高度(3cm)。
  1.5.9 摊铺机后面设专人消除离析现象,铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
  1.6 碾压
  1.6.1 一次碾压长度在30~40m左右。碾压段落必须界线分明,设置明显的分界标志,接茬复压长度不小于2m,有专人指挥。
  1.6.2 初压时采用胶轮压路机碾压,并且紧跟每台摊铺机后面,碾压速度为1.5~1.7km/h,初压遍数为3遍,压实度达到90%以上。
  1.6.3 复压采用25T以上钢轮振动压路机,碾压速度应为1.8~2.2km/h,碾压遍数为7遍。振碾组合方式:弱振1遍~强振2遍~弱振1遍~强振2遍~弱振1遍。
  1.6.4 终压采用钢轮压路机,碾压至无明显轮迹为止。
  1.6.5 初压、复压和终压作业密切衔接配合、一气呵成,中间不得停顿、等候和拖延,也不得相互干扰,碾压时重叠1/3轮宽。尽量缩短全部碾压作业完成时间。稳压要充分,振压不起浪、不推移。如有局部晒干和风干迹象,及时进行喷雾。
  1.6.6 压路机倒车换挡要轻且平顺,不要拉动基层。在第一遍初步稳压时,倒车后尽量原路返回。换挡位置应在已压好的段落上,在未碾压的一头换挡倒车位置应错开,成齿状。出现拥包时,应专配工人进行铲平处理。
  1.6.7 压路机停车要错开,且错开3m以上,停在已碾压好的路段上,以免破坏基层结构。
  1.6.8 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车,以保证水泥稳定碎石基层表面不受破坏。
  1.6.9 碾压在水泥终凝前完成,达到要求的压实度,基层表面无明显轮迹。碾压时含水量不超过最佳含水量的0.5%。
  1.6.10 为保证水泥稳定碎石基层边缘强度,基层边缘处必须在碾压前灌入适量水泥浆。
  1.6.11 根据骨架密实型水泥稳定级配碎石的特点,要求压实设备要与拌合设备及摊铺设备能力相匹配,以保证从加水拌合到碾压终了的时间不超过水泥初凝时间。如果水稳碎石超过初凝时间,必须废弃。骨架密实型水泥稳定级配碎石含水量较低,每台摊铺机后面应紧跟压路机稳压,稳压采用轮胎压路机在前、振动压路机在后的组合方式,压路机碾压时应重叠1/2轮宽,碾压完毕后表面应无明显轮迹。松铺状态下混合料在胶轮压路机碾压下有利于弥合表面细微的裂纹、松散以及消除轮迹作用,达到减少温缩、干缩裂缝目的。
  1.7 接缝的处理
  1.7.1 摊铺时必须连续作业不中断。因故中断时间超过2h,则设横缝;每天收工之后,第二天开工的接头断面也要设置横缝。
  1.7.2 横缝应与路中心线垂直设置,其设置方法如下:
  压路机碾压完毕,沿端头斜面开到下承层上停机过夜。第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上,用3m直尺纵向放在接缝处,确定出基层面离开3m直尺的点作为接缝位置,沿横向断面垂直挖除坡下部分混合料,清理干净后,摊铺机从接缝处起步摊铺。压路机沿接缝横向碾压,由前一天压实层上逐渐推向新铺层,碾压完毕再纵向正常碾压。碾压完毕,接缝处纵向平整度应符合规范规定要求。
  1.8养生与交通管制
  1.8.1 每一段碾压完成以后立即进行质量检查,并开始养生。
  1.8.2 在碾压完成后的基层顶面,覆盖透水无纺土工布保湿养生。气温高于5℃,覆盖2h后再用洒水车洒水;养生结束后,将覆盖物清除干净。
  1.8.3 用洒水车洒水养生时,洒水车的喷头要用喷雾式,不得用高压式喷管,以免破坏基层结构。每天洒水次数视气候而定,整个养生期间始终保持水泥稳定碎石层表面湿润。
  1.8.4 养生期间,采取硬隔离措施封闭交通,严禁一切车辆通行。
  1.8.5 养生结束后,水泥稳定碎石基层上禁止一切超载车辆通行,同时采取措施避免车辆集中快速行使,以保护基层骨料不受破坏。
  二、骨架密实型水稳碎石原材料的质量控制
  2.1粗集料质量控制
  严把原材料质量关。建立健全各项原材料质量管理制度,各种原材料运至现场必须抽样检验,合格后方可使用。不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。同时,加大对原材料巡查力度,做到不合格的原材料不准进入施工现场。发现有不合格的原材料要立即清理出场。所用碎石最大粒径≤37.5mm,并按19~37.5mm、9.5~19mm、4.75~9.5mm规格备料。各种规格必须符合要求。碎石技术指标要求见表。
  2.2 水泥、粉煤灰质量控制
  基层水泥采用普通硅酸盐缓凝P.O42.5水泥,底基层采用P.C32.5水泥,禁止使用快硬水泥、早强水泥以及其它受外界影响而变质的水泥。采用散装水泥时,刚出炉的水泥必须停放7d,且安定性合格后才能使用。散装水泥运至工地的入罐温度不能高于50℃,若高于此温度且必须使用时,应采用降温措施。粉煤灰采用二级粉煤灰以上的标准。
  2.3细集料质量控制
  细集料采用天然中粗砂,应洁净、干燥、无杂质,细度膜数控制在2.6-2.9之间,级配区间满足规范区间要求,同时2.36mm筛孔的累计筛余量不大于15%。
  2.4 原材料材料储存
  水泥稳定级配碎石拌合场建设时,要求堆料区场地采用水泥混凝土硬化,碎石粗集料、细集料、中砂分区堆放,设置隔离墙,以防串料。粉煤灰、水泥采用罐装运输、储存,以免受潮,拌合设备必须为500T/h生产能力、具备电子计量装置。
  经过施工实践,我们认为骨架密实型水泥稳定碎石施工的重点为:一高度重视成品养生,保证全覆盖养生7天以上;二是严格控制混合料配合比;三、是加强施工过程控制,保证碾压设备功能及碾压遍数满足要求。同时,还要及时解决施工中出现的不同问题,不断结合实际,总结经验,加以改进,进一步提升施工水平和工程质量。
加倍努力
2015年07月02日 09:10:37
2楼
多谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开