1、钻孔 (1)钻孔直径、深度、倾斜度应满足设计及规范要求。 (2)钻孔位置应根据设计精确定位,间距不应大于2cm。 2、锚杆 (1)锚杆钢筋的直径、长度、顺直度应符合设计要求。 (2)锚杆应按设计安装对中器,保证锚杆位于钻孔中心。 (3)锚杆头嵌入肋柱的长度或锚杆头与面板的连接长度应符合设计要求。 3、注浆 (1)注浆应严格按配合比进行,大面积注浆前应进行试注。
(1)钻孔直径、深度、倾斜度应满足设计及 规范要求。
(2)钻孔位置应根据设计精确定位,间距不应大于2cm。
2、锚杆
(1)锚杆钢筋的直径、长度、顺直度应符合设计要求。
(2)锚杆应按设计安装对中器,保证锚杆位于钻孔中心。
(3)锚杆头嵌入肋柱的长度或锚杆头与面板的连接长度应符合设计要求。
3、注浆
(1)注浆应严格按配合比进行,大面积注浆前应进行试注。
(2)注浆压力符合设计要求,注浆应饱满。有条件时,应采用锚杆注浆密实度检测仪检测注浆密实度。
4、锚锭板及墙体
(1)当现浇肋柱时,锚杆头嵌入肋柱的长度应符合要求并与骨架钢筋按设计连接;当采用拼装面板或肋柱时,锚头与肋柱、面板的连接方式及长度应满足设计要求。
(2)肋柱平面位置应符合设计及规范要求,以保证预制挡土板的安装精度。
(3)墙体的平面位置、倾斜度、混凝土强度均应符合设计及规范要求。
5、质量控制要点
(1)钻孔。钻孔的直径、深度、倾斜度必须满足设计及规范要求,尤其是坡面破碎时,应防止坍孔。
(2)注浆。严格按配合比施工,从孔底向孔口注浆,应保证注浆的密实度。
(3)锚杆与肋柱(或装配式墙面板)的连接长度、连接方式必须符合设计要求。