这个K歌房需要设防排烟设施吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年06月25日 14:20:27
来自于通风排烟
只看楼主

这是练歌房,设置在建筑的四层,且疏散走道大于20m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.3-1“......设置在四层及以上楼层”以及-5“建筑内长度大于20m的疏散走道”需要设置排烟设施。具体该如何设呢?风机排烟量如何计算?

这是练歌房,设置在建筑的四层,且疏散走道大于20m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.3-1“......设置在四层及以上楼层”以及-5“建筑内长度大于20m的疏散走道”需要设置排烟设施。具体该如何设呢?风机排烟量如何计算?
免费打赏
simonray1986
2015年06月25日 14:59:27
2楼
注意,排烟设施包括自然排烟和机械排烟。
需设机械排烟的每个防烟分区排烟量按每平米60m3/h计算。
排烟风机只担负1 个防烟分区时风量即为该分区排烟量;
排烟风机担负2 个及2 个以上防烟分区时风量按最大防烟分区每平米120m3/h计算。
回复
lsy207207
2015年06月25日 17:48:39
3楼
练歌房,首先根据其属性,可界定为歌舞娱乐放映游艺场所。并根据GB50016-2014第8.5.3.1条,设置在四层及以上楼层时,不论其房间面积大小,均应设置排烟设施。各包厢为独立的防烟分区,出现无法避免的大,小防烟分区面积悬殊时,此时可将各小防烟分区组合,设为一组常开风口,一个分支干管,其上设置280℃防火阀。若任一小防烟分区发生火灾时,开启分支干管的280℃防火阀即可满足规范要求。以上处理方式供参考。
回复
wangxueleiyy
2015年06月25日 19:22:32
4楼
谢谢楼主的资料
回复
ziqiangbuxi
2015年06月25日 20:04:28
5楼
lsy207207 发表于 2015-6-25 17:48 练歌房,首先根据其属性,可界定为歌舞娱乐放映游艺场所。并根据GB50016-2014第8.5.3.1条,设置在四层及以上 …每个房间在十几个平方米,这么小的房间也要每个房间都设排烟口吗?还是只在疏散走道内设排烟口,其风机风量包含房间内的排烟量?