消防水泵、火灾应急照明、防排烟风机等需要设漏电保护器吗?
pjlxln
pjlxln Lv.12
2013年05月03日 16:08:28
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2014-12-23 10:01 编辑 很多图纸对消防设备末端断路器设置了漏电保护,漏电流有100mA、300mA等,还说明仅用于报警。请高人答疑:哪本规范规定了对消防设备必须设置漏电保护?是否可以对消防设备不设漏电保护?

本帖最后由 开心老爸 于 2014-12-23 10:01 编辑

很多图纸对消防设备末端断路器设置了漏电保护,漏电流有100mA、300mA等,还说明仅用于报警。
请高人答疑:哪本规范规定了对消防设备必须设置漏电保护?是否可以对消防设备不设漏电保护?
pluliang
2013年05月03日 17:06:45
2楼
没研究过消防方面的设计,但考虑消防系统与水的密切程度应该设置漏保。考虑消防的安全性不应该设漏保。设置成报警我觉得是折中的选择。个人观点,说的不对的地方尽管喷!
回复
yuexingyufs
2013年05月05日 18:47:42
3楼
我们这里一般做漏电检测 只传信号 不断开关
回复
pjlxln
2013年05月06日 15:37:48
4楼
消防设备设置漏电保护器有规范条款吗?事实上很多断路器带漏电保护线圈只能跳闸不能仅发信号;如果规范对此没有强制规定,那消防设备就可以不带漏电保护线圈了。
回复
zhu000306
2013年05月06日 15:55:54
5楼
只报警不动作 一般都是这么做的:lol
回复
qq359879362
2013年05月06日 16:40:35
6楼
一般情况下,消防负载不要带漏电保护,但特殊情况下除外。比如,第一种,环境影响,潮湿的环境(比如水产仓库、冷库等)规范有明确要求电气线路要带漏电保护的地方。
第二种,敷设线路很远,容量很小,短路电流很小不能引起开关跳闸时,应该设漏电保护。
其它情况。
所以,消防负载不要盲目的加漏电保护。
回复
pjlxln
2013年05月13日 15:50:03
7楼
谢谢6#,言之有理。为了避免审图公司枪毙,zhu000306的做法是保险的,不管三七二十一,一律加上漏电保护器并且注明只报警不动作,审图公司就放行了。感觉民用电气设计扣规范字面“八股文”很厉害啊。
回复
iamcmh
2013年05月13日 16:24:54
8楼
TT系统的RCD是用于电击防护的,不能只动作于报警。
TN系统一般不设RCD,设了也只能报警,负荷等级高的话,还不如在配电箱处设防火剩余电流报警系统方便节省。
回复
和煦春风
2014年12月22日 14:41:22
9楼
漏电保护器安装和运行 GB13955-1992
回复
chengzhexin
2014年12月22日 14:43:41
10楼
只有消防设备的过载保护一般设置报警不跳闸,不设置漏电保护,没有此类规范。
回复
红谷
2014年12月23日 04:57:58
11楼
跟进学习了。
回复