丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?
丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?
2楼
能否自排,要看是否有合理的自然排烟口。
回复
3楼
同意楼上
回复
4楼
1、自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%
2、自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米
你说的是6米高吧?
回复
5楼
是6米高,打错了,不好意思.
感谢各位的帮助.
回复
6楼
该车间总建筑面积为5121平方米,每个窗高1.8米,宽3米,共
52个,面积为280.8平方米,占总建筑面积的5.48%.
车间宽42米,中间最远点离窗口应该不大于30米.
可以采用自然排烟,是这样算的吗?
请各位不吝赐教.
回复
7楼
个人认为自然排烟口的面积不是窗户的几何尺寸面积,而是可开启净面积。
回复
8楼
可开启净面积为1/3左右,那不足2%,就应该设机械排烟了
回复
9楼
以前也到过此类问题,不过我没有加机械排烟。
我和建筑专业关系不错,让他们把窗户改成完全开启的:)
回复
10楼
尽量采用自然排烟(最不利点离窗口应该不大于30米,可开启净面积占地面面积2%),解决不了再用机械排烟
回复
11楼
呵呵
回复