丙类厂房是否一定设机械防排烟,该怎么设
mbyhying
mbyhying Lv.2
2007年06月12日 20:14:20
来自于通风排烟
只看楼主

丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?

丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?
vincent_nk
2007年06月12日 21:52:10
2楼
能否自排,要看是否有合理的自然排烟口。
回复
vidywoo
2007年06月13日 09:42:24
3楼
同意楼上
回复
toplhc
2007年06月13日 10:16:11
4楼
1、自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%

2、自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米

你说的是6米高吧?
回复
mbyhying
2007年06月13日 19:58:38
5楼
是6米高,打错了,不好意思.
感谢各位的帮助.
回复
mbyhying
2007年06月13日 20:14:02
6楼
该车间总建筑面积为5121平方米,每个窗高1.8米,宽3米,共
52个,面积为280.8平方米,占总建筑面积的5.48%.
车间宽42米,中间最远点离窗口应该不大于30米.
可以采用自然排烟,是这样算的吗?
请各位不吝赐教.
回复
vincent_nk
2007年06月13日 20:53:40
7楼
个人认为自然排烟口的面积不是窗户的几何尺寸面积,而是可开启净面积。
回复
mbyhying
2007年06月13日 21:11:54
8楼
可开启净面积为1/3左右,那不足2%,就应该设机械排烟了
回复
vincent_nk
2007年06月14日 09:02:18
9楼

以前也到过此类问题,不过我没有加机械排烟。
我和建筑专业关系不错,让他们把窗户改成完全开启的:)
回复
newanna1999
2007年06月14日 12:55:39
10楼
尽量采用自然排烟(最不利点离窗口应该不大于30米,可开启净面积占地面面积2%),解决不了再用机械排烟
回复
ytk1979
2007年06月14日 13:42:11
11楼

呵呵
回复

相关推荐

APP内打开