丙类厂房是否一定设机械防排烟,该怎么设
mbyhying
mbyhying Lv.2
2007年06月12日 20:14:20
来自于通风排烟
只看楼主

丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?

丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?
免费打赏
mage780705
2007年06月14日 16:42:29
12楼
主要是要看开窗面积够不够,照你现在的开窗面积,应该不用设.
回复
elephent
2007年06月14日 17:43:21
13楼
学习中
回复
toplhc
2007年06月14日 17:49:29
14楼
窗的可开启面积这个全国大部分地区审查不够严格,我们专业的设计说明写成满足要求即可。一定要抠就让建筑加大,能自然排烟的一般首选

实际上规范也有说打破玻璃可以排烟,即使可开启满足要求,对于普通的玻璃窗同样不能保证火灾时一定是开的。最正规的做法是排烟窗有方便开启的装置。

另一个问题,我觉得有必要考虑。就是你这个是6米高,属于不超过6米,需要划分防烟分区。每个防烟分区面积不超过500平米,要保证防烟分区内各自自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%且 自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米
回复
l18917
2008年11月26日 11:26:17
15楼
“另一个问题,我觉得有必要考虑。就是你这个是6米高,属于不超过6米,需要划分防烟分区。每个防烟分区面积不超过500平米,要保证防烟分区内各自自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%且 自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米 ”
防火规范9.4.2:需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6米的场所需应划分防烟分区。。。。。。这里说的是机械排烟时应分防烟分区,自然排烟就不需要了吧?
回复

相关推荐