审图意见让我在设计说明中补充消火栓栓试射实验,请问内容怎么写呀
审图意见让我在设计说明中补充消火栓栓试射实验,请问内容怎么写呀
2楼
这是消防检测公司的工作(实际已经不做充实水柱试验了,只测试验消火栓的栓口动压),审图也提这个,不知道怎么想的
回复
3楼
验收规范里有这个强条啊,去找啊。
回复
4楼
看了下水消规,好像没有这方面的具体要求,你可以和审图沟通一下
回复
5楼
我们只需按规范要求设计消火栓系统就可以了,消火栓栓试射实验是在消防验收时做的,其目的就是检验系统能否达到设计要求,设计说明不需写这些内容。
回复
6楼
这审图的,,,,,无语。。。。。
回复
7楼
傻逼审图是年年有,到处有。我估计着他们应该不敢让他们的儿子去做消防设计吧,不怕有报应么?
回复