关于照明强切和强启的问题
曾先生
曾先生 Lv.8
2015年06月24日 17:00:12
来自于照明工程
只看楼主

请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。

请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
免费打赏
电气书生
2015年07月05日 16:31:19
22楼
前面都说了,有双电源就可以不要蓄电池了。但是有一点就是双电源的转换时间要符合应急照明启动时间。
回复
边军1001
2015年07月06日 10:23:52
23楼
你有双电源,可以不用畜电池