请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
12楼
设计采用的是双应急回路供电,所以不需要带电池。强启强切也没问题,楼梯间肯定要保证疏散时候的照度值。
回复
13楼
我们的设计和楼主的设计是一样的,消防检测单位最后提出,火灾发生时应急照明强启,公共部分切除(带蓄电池),主电源切除,
回复
14楼
相当于楼道里2套灯具--1套是应急照明箱带的声光控普通照明、可以强制点亮;1套是应急照明箱带的自带蓄电池应急照明灯、失电点亮。
也可以设置一套系统。应急照明带声光控灯具(二类满足,其他不满足时间要求时需要应急照明箱内双电源后加EPS)解决。
回复
15楼
但是现在好多消防大队不带蓄电池的灯不认作应急灯
尤其是我们做工业厂房的应急照明被他们整的一塌糊涂
回复
16楼
不需要带蓄电池
回复
17楼
你这个电气图看不清楚,
回复
18楼
楼道普通照明,你没设置切非,肯定无法切断。
可以这样做:1、应急照明与普通照明分开配电箱
2、切断这个配电箱的电源,不就强启应急照明的同时,断开了普通照明?
回复
19楼
应急照明这块目前稍微有点乱。
回复
20楼
以一般按断电电量处理倒是简单了
回复
21楼
我爱喝绿茶 发表于 2015-6-28 17:52 现在把应急照明搞得乱的是那本应急照明规范还有专门的应急照明规范么?
回复