请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
2楼
图纸附件如下:
回复
3楼
不需要带蓄电池。
回复
4楼
现在的保险常规做法就是这样,一部分带蓄电池,一部分不带蓄电池,你这样做挺对的。
回复
5楼
只要高压电源符合新火规的要求,满足双电源的话蓄电池也可以不用带的。
回复
6楼
现在把应急照明搞得乱的是那本应急照明规范
回复
7楼
应急照明这块目前稍微有点乱。
回复
8楼
不需要带蓄电池
回复
9楼
可以不用的
回复
10楼
非集中电源供电的应急灯电源强启:按<
<消防应急标准>
>GB17945-2010之6.3.5.2:应急照明箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。所以一般按断电电量处理倒是简单了。
消防应急标准>
回复
11楼
学习了学习了,谢谢。
回复