室内消防用水量加喷淋用水量,10分钟算。屋顶水箱需要100立方米,新消规上写的不小于18立方米,到底是取18还是100呢?
室内消防用水量加喷淋用水量,10分钟算。屋顶水箱需要100立方米,新消规上写的不小于18立方米,到底是取18还是100呢?
2楼
不管是以前还是现在都是按照规范取值,以前有10min之说,所以个别审图会提按10min的来计算容积,但是现在没有10min之说,规范给出了不同建筑情况下最低的限值,不小于那个值就行。
回复
3楼
消防局还不接受新规范关于水箱大小的条文。需要给他们再宣贯一下
回复
4楼
专业生产不锈钢消防水箱厂家首选深圳天利源 价格实惠 品质保证
回复
5楼
eric.longer 发表于 2015-6-25 14:55 消防局还不接受新规范关于水箱大小的条文。需要给他们再宣贯一下当然还是以当地消防局认可的为准,消防局太刁了
回复
6楼
《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
回复
7楼
按《消防给水及消火栓系统技术规范》中的5.2节的高位消防水箱里面的要求来,有效储水量不要低于里面对应的各建筑的要求就行,不过你水箱的总储水量应该是有效储水量加上设置防止旋流器需增加的最少300MM水深的储水量。
回复
8楼
规范给出了不同建筑情况下最低的限值,不小于那个值就行。消防局有规定除外
回复
9楼
新消规已经没有10min用水量的说法了
回复
10楼
青春年少 发表于 2015-6-25 16:29 当然还是以当地消防局认可的为准,消防局太刁了就是啊,哪里的消防大队都很拽,完全无视建委的文件
回复
11楼
持续关注中
回复