现有一个大空间煤堆棚,80x80m,因要求密闭,现需要设置消火栓,但是仓库中间没有柱子,整个大空间内部均堆煤,求教这种情况下怎么设置消火栓呢?放到周边肯定不能满足防护要求。
现有一个大空间煤堆棚,80x80m,因要求密闭,现需要设置消火栓,但是仓库中间没有柱子,整个大空间内部均堆煤,求教这种情况下怎么设置消火栓呢?放到周边肯定不能满足防护要求。
12楼
话话 发表于 2016-4-8 17:20 考虑消防水泡吧是需要设置消火栓的
回复
13楼
设置消防水炮应该就不用消火栓了。但是你的厂房的结构强度能不能满足到喷射压力?还有 你中间堆满了煤,煤的高度也很高 应该设置消防炮塔的。你还是看规范 吧
回复
14楼
可以考虑采用40m的加长水带长度,消火栓间距仍按30m,加大充实水柱长度。
回复
15楼
这个工程有后续吗?
个人认为不用设置室内消火栓。
回复
16楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-10 12:13 问题是,设立了消防水炮可以不设消火栓么?设了消防炮可以不设消火栓!消防水泡的作用就是用在大空间消火栓不能保护的地方
回复
17楼
你这个是要设消防炮+室内消火栓,由于里边堆煤了,消火栓建议挂外墙
回复
18楼
liaoyongcheng_1006 发表于 2015-6-22 11:34 可以考虑多加水带或者看看消防水炮是否可用很好的总结
回复