乌龙江大桥水中墩S19~S22、N24~N33墩
jdtg63477
jdtg63477 Lv.9
2015年06月17日 08:27:00
来自于桥梁工程
只看楼主

一、 简述: 系梁顶面标高+1.5m,底面标高+0.0m,施工水位变化为-2.3~+4.5,系梁施工受变化水位影响颇大,各工序施工只能在低水位时突击施工。二、 施工步骤及方法:1、 桩基施工完毕,在护筒内凿除桩头至365JT设计标高+0.0m,桩头经凿除后,其顶面应平整无破损,标高误差≤±50mm。2、 按设计图所示尺寸及标高切割护筒,并按图示要求焊接护筒顶部支承钢环、加劲钢环,注意加劲钢环H17直段部分需在侧模安装好后,再予以焊接。

一、 简述:
系梁顶面标高+1.5m,底面标高+0.0m,施工水位变化为-2.3~+4.5,系梁施工受变化水位影响颇大,各工序施工只能在低水位时突击施工。
二、 施工步骤及方法:
1、 桩基施工完毕,在护筒内凿除桩头至365JT设计标高+0.0m,桩头经凿除后,其顶面应平整无破损,标高误差≤±50mm。
2、 按设计图所示尺寸及标高切割护筒,并按图示要求焊接护筒顶部支承钢环、加劲钢环,注意加劲钢环H17直段部分需在侧模安装好后,再予以焊接。
3、 安装吊挂平台A1。注意将吊挂平台A1与护筒作临时固定联结。
4、 根据测量放线,将底模吊装就位(底模制作时,分配梁A2与之焊为一体),四角高差≤±2mm,平面中心线偏差≤±10mm。抄垫木块应用铁丝作临时固定,以防松动被水流冲走,底模连接件H21、H23应先与底模连接螺栓拧紧后(缝隙间垫防漏胶条),再与护筒焊连。
5、 绑扎系梁钢筋,注意底、侧模均留有足够的保护层。
6、 墩柱主筋与桩头“胡子”筋接头区段,原设计图布置在系梁高度范围内,为了施工方便及减少接头数量与次数,拟将钻孔桩钢筋笼长度增加1m(与此对应钢筋笼主筋顶面标高提高到+2.5m),同时将墩柱主筋长度减少1m,即将接头区段提高到系梁顶部,接头处理按施工规范办理,注意将钢筋笼“胡子”筋在混凝土灌注前,在系梁顶部用框架对平面位置予以准确固定,以便墩柱施工。
7、 安装系梁侧模,上紧上满两侧模间顶、底部水平拉杆,注意在侧模安装前,在下游侧桩顶钢护筒上开一个φ150mm圆孔。
8、 侧模连接件H20、H22应先与侧模用连接螺栓拧紧后(内垫防漏胶条)再与护筒焊连。并注意将护筒加劲环H17直段部分最后补焊上。
9、 在低潮位时灌注系梁混凝土。
① 灌注前将底模、钢筋、桩头混凝土表面冲洗、擦刷干净,待水位下降至平底模时,将下游侧桩顶部护筒上φ150mm孔封堵死。
② 合理组织好混凝土拌制及运输,并提前储备拌制一定数量混凝土,在涨潮前一定要把混凝土灌注完毕,并留有足够的时间,以便对混凝土表面予以防水覆盖。
③ 混凝土拌制时,应适当添加早强剂。
10、混凝土灌注完毕,表面应赶压抹平。
11、混凝土表面防冲刷保护。
① 铺二层较厚塑料布,塑料布面积应比系梁顶平面尺寸略大。
② 在塑料布上铺满一层小石子与粗砂混合料。
③ 在砂石混合料顶面铺二层麻袋,麻袋悬出侧模。
④ 用△=8mm钢板压盖,桩顶处压盖钢板应考虑外露钢筋的影响,应用多异形钢板组合压盖,并与模板连接牢固。
12、 混凝土强度达到设计要求后,即拆模进行倒用。
三、注意事项:
1. 水上作业人员必须穿戴好安全救生设施。
2. 各工序施工期间,因涨潮而不得不中断作业时,应注意保护电器设施及施工机具不受水流影响,防止结构材料被水冲走。
3. 系梁模板安装好后,会多次受水流浸没,为保证混凝土灌注后,便于拆模,模板安装前应涂富含石蜡脱模剂。
4. 混凝土灌注施工是系梁施工的关键,混凝土灌注前应注意收集气象资料及了解水位变化的规律,确保一次灌注成功。

免费打赏

相关推荐

APP内打开