再三叮嘱不要往下打,不要打到主钢筋,还是和猪一样给我打了,还骗我说是箍筋,我再不懂也知道两个粗细不一样啊!怎么办?三线小城市常州,打孔之前还特意找了物业来问位置,一问三不知,还和我说打孔师傅都懂呢!打孔的就更水了,钢筋探测器也没听说过,这md怎么办??就是红圈的部分,据我这临时工鉴定应该是次梁吧洞就是红色处,距离下端就5,6cm,下面绝对没东西了,因为另外一边的梁磨的就是保护层,磨了4cm没见钢筋
再三叮嘱不要往下打,不要打到主钢筋,还是和猪一样给我打了,还骗我说是箍筋,我再不懂也知道两个粗细不一样啊!怎么办?
三线小城市常州,打孔之前还特意找了物业来问位置,一问三不知,还和我说打孔师傅都懂呢!打孔的就更水了,钢筋探测器也没
听说过,这md怎么办??
就是红圈的部分,据我这临时工鉴定应该是次梁吧
洞就是红色处,距离下端就5,6cm,下面绝对没东西了,因为另外一边的梁磨的就是保护层,磨了4cm没见钢筋
问了1个设计院的,直接和我说没事
1个加固的要用钢筋焊接
求大家帮忙,我是26楼的1楼,哎,千叮嘱万嘱咐,tmd都操蛋啊
有没常州设计院的大侠来帮忙啊。我这是新城的房子,最近这边新城的房子水泥不达标全省皆知,我怕害了上面25层的人
12楼
flykissinger 发表于 2015-6-15 20:51 用起来应该是没事,毕竟还有下面20多层的相同位置的梁为你负担,但是客观来讲是降低了建筑的安全系数的。大侠,我这是最底层
回复
13楼
先说说我担心的地方,
首先我把这梁下面的墙给敲了,
其次按图上看,设想极端情况把非承重墙都敲了那么中间那块主梁和次梁类似一个“日”字结构,下面两道因为中央空调打了4个90洞走铜管(支座靠上),梁下削保护层走了4根水管,新风又额外打了4个洞,即12个洞,就算不打到钢筋强度也会下降,钢筋应该是最后防线
现在钢筋断了,那根梁我不知道是全部木有用,还是局部没用(左边房间有墙)。而且卫生间有一个貌似梁的东西连接到这个次梁上
回复
14楼
顺便问下主梁和次梁的钢筋是浇铸在一起的,还是焊接的
回复
15楼
再说好的方面
1听说一楼一般是特别强化的,下面是车库
2一楼稳定性比高层高
3梁的作用听说是承载上层楼板,上层是卫生间和过道本身负载不会太高
4常州基本不会地震,如果是大风对底层影响不大
5我还没听说过因为敲梁敲承重墙把楼搞塌的,反正中央空调,新风都是游击队开孔,包括我这次直接找厂家来安装也一样
回复
16楼
我这边论坛找了个自称设计院的,我联系他,他说下面没打掉就说没事,也不知道真假
回复
17楼
1.把门洞处梁下部保护层敲掉,露出箍筋
2.在箍筋下部紧贴3根16钢筋,外部箍与原箍筋焊接
主筋伸入门洞两侧300,如果有构造柱直接植筋锚入,如果是墙体,掏一点后浇混凝土
3.用c35混凝土浇筑起来,厚度不小于50mm(满足门洞要求的前提下尽量多点)
浇筑前要刷界面剂,增加连接性
回复
18楼
mylond 发表于 2015-6-16 08:59 1.把门洞处梁下部保护层敲掉,露出箍筋2.在箍筋下部紧贴3根16钢筋,外部箍与原箍筋焊接 主筋伸入门洞 …按你这样就是植筋吧,就怕活小没人做,百度也找不到什么靠谱的加固公司
回复
19楼
atatropos 发表于 2015-6-16 10:26 按你这样就是植筋吧,就怕活小没人做,百度也找不到什么靠谱的加固公司加固公司靠谱不靠谱,你不放心的就是不靠谱,如何可以安心,你来此论坛是找错了地方,因为无论论坛上说什么都不能解决你的安心问题,你首先要解决的是“谁”是可信任,你可信任的人的话才能解决你的安心问 题,否则你回继续疑问下去。
回复
20楼
如果小公司做个表面又有何用,本就求个安全,做了无效还不如不做
百度能找到的加固公司基本都不是常州本地的,我敢做?
淘宝的碳纤维布买回来是可以自己弄,但是自己真弄的懂,弄的好吗
就算是论坛有些人告诉你没事,有些人还告诉你有事你听谁的?
我装新风和中央空调都是找个厂方安排装的,物业也问过。结果也放在这里了,打孔什么再怎么叮嘱,看他施工,他不负责你又拿他怎样
我们讲到底还是态度,有事没事如果光两个字是忽悠客户的,比如我找的那个自称设计院的,我事情没说完他就说没事,这话谁都可以说。
我也知道没事,会塌吗?肯定不会。最多有些裂缝,从来没听说过装修把楼房装塌的,但是这事就完了?你对的起你楼上其他住户吗?你有没责任心。
信任本就双方面的,单方面叫盲信,道理我想你应该懂得
回复
21楼
就我查下来,这个需要先算负荷再定方案。
新城的有一个项目水泥不达标,房子墙里面上千斤顶上钢筋,现在都可以查到。为什么?
打孔的时候我和他们说,安全第一,我宁愿少打(回风没打孔),下降吊顶(降低5cm)
我说和他们说:设计的时候走走下限,水泥钢筋供应商偷工减料一点,开发商再偷工减料一点,监理马虎一点你们再给我乱来一点,这房子没法住。呵呵,结果就这样
回复