折寿啦,梁上的主钢筋给打断了,200mm粗,怎么办?有没有在常州的小伙伴
co1434346465022
2015年06月15日 13:48:55
只看楼主

再三叮嘱不要往下打,不要打到主钢筋,还是和猪一样给我打了,还骗我说是箍筋,我再不懂也知道两个粗细不一样啊!怎么办?三线小城市常州,打孔之前还特意找了物业来问位置,一问三不知,还和我说打孔师傅都懂呢!打孔的就更水了,钢筋探测器也没听说过,这md怎么办??就是红圈的部分,据我这临时工鉴定应该是次梁吧洞就是红色处,距离下端就5,6cm,下面绝对没东西了,因为另外一边的梁磨的就是保护层,磨了4cm没见钢筋

再三叮嘱不要往下打,不要打到主钢筋,还是和猪一样给我打了,还骗我说是箍筋,我再不懂也知道两个粗细不一样啊!怎么办?

三线小城市常州,打孔之前还特意找了物业来问位置,一问三不知,还和我说打孔师傅都懂呢!打孔的就更水了,钢筋探测器也没

听说过,这md怎么办??
IMG_0062.JPG
就是红圈的部分,据我这临时工鉴定应该是次梁吧

IMG_0420.JPG IMG_0433.JPG
洞就是红色处,距离下端就5,6cm,下面绝对没东西了,因为另外一边的梁磨的就是保护层,磨了4cm没见钢筋


问了1个设计院的,直接和我说没事
1个加固的要用钢筋焊接

求大家帮忙,我是26楼的1楼,哎,千叮嘱万嘱咐,tmd都操蛋啊

有没常州设计院的大侠来帮忙啊。我这是新城的房子,最近这边新城的房子水泥不达标全省皆知,我怕害了上面25层的人




IMG_0062.JPG


IMG_0420.JPG


IMG_0433.JPG

免费打赏
yezirun
2015年06月15日 16:00:29
2楼
事情不大。。你这个是一级次梁。估计2排纵筋,可能打断了一排。。。正常用应该没事的。。
回复
劣雪伤痕
2015年06月15日 16:43:44
3楼
看看高手怎么说
回复
co1434346465022
2015年06月15日 17:00:04
4楼
梁本来高295,新风开孔是110

应该是没有两排的,原因如下!
1新风开孔距离下端6cm
2这个梁右边连接的那根梁(估计是主梁),中央空调的水管从该梁下端走了,为了安全是下面保护层磨了4cm,没有看见钢筋,我猜我这个房子梁的保护层就至少有4cm,这样算下来是不够的

回复
panghang
2015年06月15日 17:09:47
5楼
不知道你的混凝土块是正着放的还是倒过来放的,正着放的就没问题,倒着放的就问题大了
回复
co1434346465022
2015年06月15日 17:15:52
6楼
panghang 发表于 2015-6-15 17:09 不知道你的混凝土块是正着放的还是倒过来放的,正着放的就没问题,倒着放的就问题大了这个怎么看的?
回复
panghang
2015年06月15日 17:22:06
7楼
atatropos 发表于 2015-6-15 17:15 这个怎么看的?就按怎么打掉取出来的就怎么放,如何是和你截图一样向上的就没问题,如何是向下的,那就是打掉底部纵筋了,问题就来了
回复
co1434346465022
2015年06月15日 17:34:47
8楼
panghang 发表于 2015-6-15 17:22 就按怎么打掉取出来的就怎么放,如何是和你截图一样向上的就没问题,如何是向下的,那就是打掉底部纵筋了 …这肯定是向下了,我只是为了拍照容易翻过来的,况且梁的中部不可能有这么粗的钢筋
回复
panghang
2015年06月15日 17:49:40
9楼
atatropos 发表于 2015-6-15 17:34 这肯定是向下了,我只是为了拍照容易翻过来的,况且梁的中部不可能有这么粗的钢筋下部钢筋被打了,是会出问题的,我同意钢筋焊接,另外你打的管道通口位置实在太低了,孔洞上下的有效高度不小于梁高的1/3,应该在板底下来一点打洞口的,这样比较好
回复
co1434346465022
2015年06月15日 19:22:06
10楼
钢筋焊接是不是要把这个梁上的水泥全敲了?

因为要通新风管道,现在钱都付了又不能不装,如果管道要钢筋焊接真是最坏的打算了
回复
flykissinger
2015年06月15日 20:51:27
11楼
用起来应该是没事,毕竟还有下面20多层的相同位置的梁为你负担,但是客观来讲是降低了建筑的安全系数的。