关于电容柜切换电容接触器的选择
提问专业户
2015年06月10日 12:04:02
只看楼主

电容柜切换电容接触器应该按电容的额定容量配置还是按电容的运行容量配置?如额定容量为40KVA电压为0.48KV的电容器 串联7%的电抗器后 其实际运行容量为30KVA。配置接触器的时候应以哪个为准

电容柜切换电容接触器应该按电容的额定容量配置还是按电容的运行容量配置?
如额定容量为40KVA电压为0.48KV的电容器 串联7%的电抗器后 其实际运行容量为30KVA。
配置接触器的时候应以哪个为准
xysales
2015年06月10日 12:12:15
2楼
看电容器电流!我们是做无功补偿&谐波治理的,有什么问题可以问我。
回复
提问专业户
2015年06月10日 13:25:51
3楼
xysales 发表于 2015-6-10 12:12 看电容器电流!我们是做无功补偿&谐波治理的,有什么问题可以问我。电容电流当然是额定电流 假如30安培的额定电流 切换电容接触器应该用多大
回复
xysales
2015年06月11日 10:21:21
4楼
提问专业户 发表于 2015-6-10 13:25 电容电流当然是额定电流 假如30安培的额定电流 切换电容接触器应该用多大一般情况下,电容器电流乘以1.5,就是接触器的电流
回复
北方郎
2015年06月11日 11:53:25
5楼
按照电容器额定电流1.3倍选择AC-6b类电容器专用接触器
回复
扬州华锦电气
2015年06月13日 09:08:20
6楼
当然按40KVAR选了呀,不过现在都用YHKC复合开关或者HKCS无触点可控硅动态调节器了,一般厂家标称的投切容量都应该考虑了过流能力问题,所以不用过多考虑这些。
回复
fitman
2015年06月13日 09:28:14
7楼
如楼上所说,如果是专用配套元件,一般标注的是配套电容器容量,因此厂商应考虑了过载因素,我们按规格选择就是。
但对于一般接触器、开关、导线等选择,要按干线1.3倍,单个1.5倍选择。(这是当年规范编写时最可笑的地方)。
对于楼主的问题,计算额定电流时用40/(√3*0.48),不用管电抗器之类的影响。
回复

相关推荐

APP内打开