急!求助框架柱底层配筋的问题
wcys521
wcys521 Lv.2
2015年06月10日 11:24:33
只看楼主

本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑 规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。

本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑

规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。
dingjfeng
2015年06月10日 15:27:04
12楼
wcys521 发表于 2015-6-10 14:33 谢谢,定义了角柱,箍筋没有加密是不是抗震等级参数输入的问题,影响箍筋加密
回复
wcys521
2015年06月10日 15:30:34
13楼
dingjfeng 发表于 2015-6-10 15:27 是不是抗震等级参数输入的问题,影响箍筋加密这个有关系吗?我也不大清楚
回复
结构生活
2015年06月10日 16:34:46
14楼
wcys521 发表于 2015-6-10 14:33 谢谢,定义了角柱,箍筋没有加密什么意思,不懂啊,你的抗震等级是几级?并不是所有的角桩都要加密的
回复
奋斗的大白
2015年06月10日 16:35:16
15楼
首先,你这个放大系数说错了,不是1.25,具体数值在抗震规范多高层混凝土那一章,与框架的抗震等级有关;其次,这个系数PKPM是在JCCAD中荷载输入那一栏里的荷载参数中考虑的,程序默认是不考虑的,需要你自己去修改。
回复
洞房不败之玉女
2015年06月10日 18:48:36
16楼
wcys521 发表于 2015-6-10 14:33 谢谢,定义了角柱,箍筋没有加密那是构造措施
回复
洞房不败之玉女
2015年06月10日 18:53:34
17楼
所有的系数调整都是程序自己完成不需要你动脑子,你只需要输进去对的参数,计算出来的数据和你施工图上还是有差距的,还需要满足构造措施,施工难易因素?角柱要考虑双偏压计算,但是你是按单偏压计算的,所以钢筋要放大1.25倍。其他的还有很多?说不完,要慢慢积累
回复
zxmao
2015年06月10日 19:01:26
18楼
wcys521 发表于 2015-6-10 14:36 十分感谢。不过我有一点疑问,您说是考虑施工,钢筋连续,但是satwe里的计算结果为什么底层和上一层也一样 …你可以看看底层和上一层是不是都是构造配筋…..
回复
zxmao
2015年06月10日 19:08:14
19楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-10 18:53 所有的系数调整都是程序自己完成不需要你动脑子,你只需要输进去对的参数,计算出来的数据和你施工图上还是 …底层弯矩放大也可能是为了使底层柱在大震下柱底塑性铰变形不致过大…..或者是根据R-u-T关系降低底层柱的延性要求…..大震下底层柱底很容易出铰…..
回复
完美生活01
2015年06月10日 19:31:36
20楼
程序肯定考虑了这个系数了 不知道楼主你做的这个框架你的底层是如何取层高的
回复
linniu666666
2015年06月11日 08:39:09
21楼
程序已经考虑,角柱要自己定义