本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑 规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。
本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑
规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。
2楼
有知道的大哥大姐吗,在线等!谢谢
回复
3楼
程序已经考虑
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2015-6-10 13:45 程序已经考虑还有角柱程序都考虑了吗?但是我对比了底层和二层的同一根柱子,发现satwe以及柱配筋没有什么差别啊 ,请大神指教
回复
5楼
jszxwsw 发表于 2015-6-10 13:45 程序已经考虑但是我对比了一下底层和二层同一根柱子的satwe结果和柱施工图的配筋,没有变化啊。求大神指教
回复
6楼
首先你要定义了角桩才可以,应该考虑了,这个都不考虑,PKPM还能干什么呢
回复
7楼
考虑施工,钢筋连续,结构设计不可完全按理论进行
回复
8楼
角柱须由你自行定义
回复
9楼
结构生活 发表于 2015-6-10 14:05 首先你要定义了角桩才可以,应该考虑了,这个都不考虑,PKPM还能干什么呢谢谢,定义了角柱,箍筋没有加密
回复
10楼
jszxwsw 发表于 2015-6-10 14:05 考虑施工,钢筋连续,结构设计不可完全按理论进行十分感谢。不过我有一点疑问,您说是考虑施工,钢筋连续,但是satwe里的计算结果为什么底层和上一层也一样?您的意思是不是satwe的计算结果也考虑了施工的因素,而不是单纯计算出柱子所需的最小钢筋量
回复
11楼
框架结构的框架柱底层弯矩放大。不是框架结构的结构,例如框架剪力墙结构中的框架柱,底层是不增大弯矩的。
回复