急!求助框架柱底层配筋的问题
wcys521
wcys521 Lv.2
2015年06月10日 11:24:33
只看楼主

本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑 规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。

本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑

规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。
免费打赏
linniu666666
2015年06月11日 08:41:29
22楼
首先你要定义了角桩才可以,应该考虑了,这个都不考虑,PKPM还能干什么呢
回复
oceanxiu
2015年06月11日 08:46:30
23楼
要定义角桩才可以
回复
wcys521
2015年06月11日 08:48:23
24楼
结构生活 发表于 2015-6-10 16:34 什么意思,不懂啊,你的抗震等级是几级?并不是所有的角桩都要加密的多谢了 ,我刚查了查规范,我的是四级框架,不需要加密。
回复
结构生活
2015年06月11日 08:56:48
25楼
wcys521 发表于 2015-6-11 08:48 多谢了 ,我刚查了查规范,我的是四级框架,不需要加密。:lol:handshake
回复
wcys521
2015年06月11日 09:02:29
26楼
奋斗的大白 发表于 2015-6-10 16:35 首先,你这个放大系数说错了,不是1.25,具体数值在抗震规范多高层混凝土那一章,与框架的抗震等级有关;其 …谢谢,确实不是1.25,我的是四级框架,取1.2。你说的jccad里的这个荷载参数的设置,应该只对算基础的时候有影响吧?这样说的话,我倒是感觉上部结构计算的时候没有考虑这个放大系数了 ,因为如果程序自动考虑的话,就没必要在计算基础的时候再出个这样的系数了吧?
回复
wcys521
2015年06月11日 09:08:00
27楼
zxmao 发表于 2015-6-10 19:01 你可以看看底层和上一层是不是都是构造配筋…..谢谢提醒,看了,不是构造配筋
回复
wcys521
2015年06月11日 09:09:16
28楼
完美生活01 发表于 2015-6-10 19:31 程序肯定考虑了这个系数了 不知道楼主你做的这个框架你的底层是如何取层高的基础埋深1.5m,我取的第一层层高加上0.8m
回复
wcys521
2015年06月11日 09:09:55
29楼
秀儿董 发表于 2015-6-11 08:46 要定义角桩才可以谢谢,定义了
回复
lhr470642721
2015年06月11日 09:50:50
30楼
。。。。。。。。。。。
回复
wcys521
2015年06月11日 09:51:31
31楼
lhr470642721 发表于 2015-6-11 09:50 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:lol
回复

相关推荐