柴油发电机房,无论低层还是高层,都没有要求设自喷
lichangan1000
2015年06月10日 09:30:49
只看楼主

本帖最后由 lichangan1000 于 2017-8-24 14:06 编辑 此条删除,问题已经解决。

本帖最后由 lichangan1000 于 2017-8-24 14:06 编辑

此条删除,问题已经解决。
免费打赏
为我们自己的
2017年02月14日 13:36:58
12楼
进来学习一下
回复
ruanchuan
2017年02月14日 14:09:58
13楼

进来学习一下
回复
tx
2017年06月09日 17:59:15
14楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
5.4.13-6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

该条文为强条。 当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内就只能设置自动喷水灭火系统了,排除了采用其它灭火设施。
回复
zhy8340
2017年08月24日 10:03:42
15楼
谢谢楼主们分享