柴油发电机房,无论低层还是高层,都没有要求设自喷
lichangan1000
2015年06月10日 09:30:49
只看楼主

本帖最后由 lichangan1000 于 2017-8-24 14:06 编辑 此条删除,问题已经解决。

本帖最后由 lichangan1000 于 2017-8-24 14:06 编辑

此条删除,问题已经解决。
whjgsls
2015年06月10日 10:12:24
2楼
看下GB50016-2014中5.4.13.6条,还是强条呢。
回复
carissma
2015年06月10日 10:23:47
3楼
楼主你好:
14版《建规》5.4.13第六条:应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
条文里已经表明本条是强制性条文了。
另:柴油的危险性是以闪点来确认,大部分是大于60℃。
回复
lichangan1000
2015年06月10日 11:26:18
4楼
谢谢回复。条文挪窝,没见到。
回复
shibushi1983
2015年08月01日 11:16:16
5楼
单独设置的柴发,还是没说明白。没规范可依。
回复
王铜
2015年08月02日 07:48:20
6楼
当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
回复
wds7107
2016年06月22日 17:43:36
7楼
carissma 发表于 2015-6-10 10:23 楼主你好: 14版《建规》5.4.13第六条:应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。当建筑 …这个可以看看条文说明,并不一定必须上自动喷水灭火系统的,“对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器”
回复
wds7107
2016年06月22日 17:44:14
8楼
shibushi1983 发表于 2015-8-1 11:16 单独设置的柴发,还是没说明白。没规范可依。见条文说明吧,可以设置推车式ABC干粉灭火器
回复
听歌小王子
2016年06月22日 20:16:48
9楼
非常不错的资料,谢谢楼主。
回复
co1468369670522
2016年07月13日 14:50:22
10楼
:lol:lol:lol:lol
回复
芋头千
2017年02月14日 11:33:09
11楼
carissma 发表于 2015-6-10 10:23 楼主你好: 14版《建规》5.4.13第六条:应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。当建筑 …这条的意思是必须做自喷,还是也可以做同等效力的呢?比如气体灭火可以吗?