分享给排水安装工程施工方案
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年06月09日 13:06:00
只看楼主

工程概况1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。施工方案1、给排水工程生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82验收标准进行施工。主管洞口应准确,垂直误差不大于20MM,地漏安装尺寸应低于地面5MM,所有横管安装尺寸误差不大于2MM,出水口平行安装,误差不超过2MM,管道固定应牢固,转弯处300MM外应有支架固定,直管间距1000MM处应有支架固定,支架应避开管件50MM;给水主管垂直误差不大于5MM,且在500MM处安装可拆件及阀门以便检修,排水管为PVC管,施工中要求每个技工都能重视质量,做到安装前认真检查预留孔洞是否有误差或偏移,从楼层最高点吊锤至最低点,在每层1.8M处安装固定支架,PVC管切口要垂直于纵向,涂胶前应在粘接部位打毛,以防渗漏。管道穿墙板时应拉毛100MM左右,每层设伸缩节一个,并按设计安装检查口,检查口应朝正面45度,地下排水管安装完毕应进行灌水试验,经检验无渗漏,通知监理和业主质检人员验收隐蔽。

工程概况
1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。
2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。

施工方案
1、给排水工程
生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。
熟悉图纸和设计意图,组织工人、机具进场;配置专职焊工,组成施工小组;
重复接地利用基础梁主筋作接地装置,且用-40×4镀锌扁铁与基础梁主筋焊接牢固引至各路配电箱为重复接地;
接地电阻测试值不大于1欧;
接地线焊接搭接长度扁铁≥2b宽度,满焊三边,元钢大于6d,双面满焊,要求位置正确、无咬肉、裂缝现象,焊渣应清除干净。
所有电器设备、器具的接地分支线必须与接地干线相连,钢管连接应采用套管连接,且用Ф6圆钢跨接焊接。
3、电气安装工程
本工程包括强电和弱电两个分项,其中强电工程含配管配线、照明箱、灯具、开关、插座等;弱电为电话系统。

熟悉电气线路系统图,领会设计意图和要求,进行图纸自审,参加图纸会审,坚持持证上岗制度,严格执行电气操作规程,按GBJ232-82验收标准施工。
掌握土建各轴线位置及门窗位置与电气设备间的关系,了解各类型箱在图中的轴线位置和标高。
掌握所有管线的走向、灯具位置、标高、型号;
掌握质量标准,控制安装误差,具体技术参数如下:
A、电源管线为焊接钢管,其余管线为PVC管,弯曲处不应有折皱凹凸现象,弯曲半径为6d,线管入盒3-5MM。
B、前应对线管进行吹洗,防止堵塞、积水。配线时钢管应设有护口。导线绝缘材质应为合格品,严禁半成品、不合格品使用。
C、内应预留箱一个半周长的长度,穿入盒内至少留有150MM长度,接线采用绞接法,且绞接圈数应为5-7圈,绞接应紧密、密实,绝缘胶布与黑胶布应正反方向包扎紧密。
D、导线施工完毕,应按回路进行导线间绝缘电阻测试,其绝缘电阻值应大于0.5兆欧。
E、设备安装:所有开关,插座安装于同一室内标高误差不大于5MM,且用镀锌螺丝上紧,安装盒内杂物应清除干净。
F、各配电箱电器接线应严格按图施工,绝缘层应保护良好,螺丝应紧密。导线相线应按要求分颜色,按要求进行连接,箱内二次接线应有棱有角,整齐有序,布局合理,各回路要有编号。
G、控制箱安装要进行复查,复检后确认正确才可通电调试,且应把该箱各回路画一系统图复贴于箱后壁,以便检查、验收、检修使用。
H、灯具安装:安装前应了解导线的颜色,回路接地情况,特别是导线间的绝缘,回路的复检,确认正确后方可安装。成排灯具安装误差不大于5MM,单盏灯应装于正中,高度不低于2500MM,金属外壳应有专用地线保护。
I、试电前应进行系统复检,确认正确后方可通电调试,试电应有监理、业主有关人员参加,并签证通电记录。

机具安排计划
工程名称:
工程位置:
使用功能:
建设单位:
工程性质:
施工面积:
设计单位:
装饰部位:一至九层
装修内容:
建筑物内部装修
建筑物特殊部位内部装修
供配电系统改造
安全广播系统
上下水系统
空调系统
工程特点:
本工程为新楼装修工程,工序复杂,工程涉及电气系统、动力系统、消防系统、电话系统、计算机网络系统,空调系统,给排水系统的安装和调整。
安全措施
1、操作工应具备上岗证及专业操作证。
2、严格执行安全规则,施工时严格按操作规程进行施工。
3、进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿“三鞋”和使用“三炉”,杜绝酒后上班和平时酗酒现象。
4室外高空作业要系安全带,正确使用“三宝”,电焊应有防护罩,严禁在施工过程中或在外架上嬉闹,严禁在高处抛掷工具或物件,违者重罚
5、严禁违章操作或乘坐垂直运输机械,注意人字梯的防滑措施。
6、不随意拆移外架连墙点。
7、本措施未尽事宜依照土建安全措施执行。

奖罚措施
1、坚决执行公司有关安全质量和管理规定及规章制度。

2、对质量方面分项创优给予奖励,对质量不合格者给予相应的罚款,并责令其返工。
港航1
2018年02月26日 19:38:19
4楼

感谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开