室外供热管道安装工程施工工艺(三)
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月08日 22:17:12
只看楼主

 5、成品保护  5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。  5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。  5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。  6、应注意的质量问题  6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。  6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置安装位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。

 5、成品保护
  5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。
  5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。
  5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。
  6、应注意的质量问题
  6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。
  6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置安装位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。
  6.3蒸汽系统不热,原因是蒸汽干管倒坡,无法排除干管中的沿途凝结水,疏水器失灵,或干管及凝结水管在返弯处未安装排气阀门及低点排水阀门。
  6.4管道焊接弯头处的外径不致。原因是压制弯头与管道的外径不致,采用压制弯头,必须使其二外径与管道相同。
  6.5地沟内间隙太小,维修不便。原因是安装管道时排列不合理或施工前没认真审查图纸。
  6.6试压或调试时,管道被堵塞。主要是安装时预留口没装临时堵,掉进杂物造成。
  7、质量记录
  7.1应有材料及设备的出厂合格证。
  7.2材料及时性设备进场检验记录。
  7.3管路系统的预检记录。
  7.4伸缩器的预拉伸记录。
  7.5管路系统的隐蔽检查记录。
  7.6管路系统的试压记录。
  7.7系统的冲洗记录。
  7.8系统通汽、通热水调试记录。
   8、安全环保措施
  8.1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
  8.2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道须用钢管保护,不得乱拖乱拉,以免电线被车辗物压。
  8.3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按“一机一闸一漏一箱”要求设置。
  8.4.所有移动电具,都应具有二级漏电保护,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
  8.5.各类电机械应勤加保养,及时清洗、注油,在使用时如遇中途停电或暂时离开,必须关闭电门或拔出插头。
  8.6.使用切割机时,首先检查防护罩是否完整,后部严禁有易燃易爆物品,切割机不得代替砂轮磨物,严禁用切割机切割麻丝和木块。
  8.7.煨弯管时,首先要检查煤炭中有无爆炸物,砂子烘干,以防爆炸。灌砂台搭设牢固。以防倒塌伤人。
  8.8.在高梯、脚手架上装接管道时,必须注意立足点的牢固性。用管子钳装接管时,要一手按住钳头,一手掌住钳柄,缓缓板揿,不可用双手拿住钳柄,大力板揿,防止齿口打滑失控坠落。
  8.9.现场挖掘管沟或深坑时,应根据土质情况加设挡土板,防止倒塌。如土质不良,管坑深满1m时,均应采用支撑或斜坡。地沟或坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时,事先须与有关部门联系,采取安全措施后,才能施工。
  8.10.材料间、更衣室不得使用超过60w以上灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快,电饭煲)取暖、烧水、烹饪。
免费打赏
leijianhuaxy9026
2015年06月21日 16:20:25
2楼
好资料,谢谢楼主
回复
寒冬
2015年06月22日 09:48:16
3楼
供热管道热膨胀问题在施工时要尤为注意,送水及供暖时也要注意,否则要出问题的。
回复

相关推荐

APP内打开