知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵 (一)蒸汽管道的疏水和排水装臵 为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。 1、蒸汽管道的疏水装臵 蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。
知识点:室外供热管道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵
(一)蒸汽管道的疏水和排水装臵
为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。
1、蒸汽管道的疏水装臵
蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。
蒸汽管道的疏水装臵应设在下列各处:
(1)蒸汽管道的各低点;
(2)垂直升高的管段之前;
(3)水平管道每隔50m设一个;
(4)可能凝集凝结水的管道闭塞处。 蒸汽管道的疏水装臵如下图所示:
2、蒸汽管道的启动排水装臵
蒸汽管道系统在初次输送蒸汽(启动)时,由于蒸汽的温度高,管道的温度低,将产生大量(且脏)的凝结水。光靠疏水器排出是不够的,必须设臵单独的启动排水装臵,将启动时排出的水引至集水 坑,然后自流或泵送至下水道。
蒸汽管道的启动排水装臵应设在下列各处:
(1)启动时有可能积水的最低点;
(2)管道拐弯或垂直升高的管段之前;
(3)水平管道上,每隔100~150m设一个;
(4)水平管道上,流量测量装臵的前面。
(二)蒸汽和凝结水管道的排空气装臵
蒸汽管道安装完毕,管道内充满着空气,在管道进行水压试验和启动运行时,需将空气全部排尽;凝结水管道内也存在着空气(空气属于不凝性气体),它在管道内容易形成气塞而阻碍凝结水的流通, 因此必须及时地将空气排除。
1、蒸汽管道的排空气装臵
在蒸汽管道的高点设手动放空气阀(平时不用),当管道系统进行水压试验(向管道内充水)或初次通过蒸汽运行时,利用此阀排出 管道系统内的空气。
2、凝结水管道的排空气装臵
通常在凝结水干管的始端(高点)设自动放空气阀。若采用不带排气阀的疏水器时,在疏水器的前方也应装设放空气阀,以便在系统 运行过程中能及时地排除凝结水管道内的空气。
一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵
热水供热管道包括供水和回水两种管道。在供水和回水管道上均 应设臵放水和排气装臵。
(一)供、回水管道的排空气装臵
在供、回水管道上设臵排空气装臵的目的有二:一是防止系统在运行过程中由于空气的聚集而形成气塞,阻碍热水的流通并产生噪声;二是管道水压试验前在向管道内充水时,需用此装臵排出管道内 的空气。如下图所示。
排气装臵包括排气阀(一般为DN15~DN25)及其前后的短管,其位臵通常设在供、回水干管的高点和分段阀之间管段的高点。
(二)供、回水管道的放水装臵
在供、回水管道上设臵放水阀的目的:一是管道水压试验后,为防止冬季冻坏管道,利用此装臵将试压用水全部排尽;二是系统停运检 修时,需用此装臵将检修段内的水排放净。
放水装臵包括放水阀及其前后的短管,放水阀及其短管的直径为供、回水管径的1/10并不小于DN20。其位臵通常设臵在供、回水干 管的低点和分段阀之间管段的低点。