室外供热管道的放水和排气装臵
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年09月01日 15:55:51
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵   (一)蒸汽管道的疏水和排水装臵    为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。   1、蒸汽管道的疏水装臵 蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。  

知识点:室外供热管道

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵  


(一)蒸汽管道的疏水和排水装臵   

为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。  

1、蒸汽管道的疏水装臵

蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。  


蒸汽管道的疏水装臵应设在下列各处:   

(1)蒸汽管道的各低点;     

(2)垂直升高的管段之前; 

(3)水平管道每隔50m设一个; 

 (4)可能凝集凝结水的管道闭塞处。 蒸汽管道的疏水装臵如下图所示:

图片

2、蒸汽管道的启动排水装臵     

蒸汽管道系统在初次输送蒸汽(启动)时,由于蒸汽的温度高,管道的温度低,将产生大量(且脏)的凝结水。光靠疏水器排出是不够的,必须设臵单独的启动排水装臵,将启动时排出的水引至集水 坑,然后自流或泵送至下水道。

图片

蒸汽管道的启动排水装臵应设在下列各处:  

(1)启动时有可能积水的最低点; 

(2)管道拐弯或垂直升高的管段之前; 

(3)水平管道上,每隔100~150m设一个; 

(4)水平管道上,流量测量装臵的前面。     

(二)蒸汽和凝结水管道的排空气装臵   

蒸汽管道安装完毕,管道内充满着空气,在管道进行水压试验和启动运行时,需将空气全部排尽;凝结水管道内也存在着空气(空气属于不凝性气体),它在管道内容易形成气塞而阻碍凝结水的流通, 因此必须及时地将空气排除。  

1、蒸汽管道的排空气装臵      

在蒸汽管道的高点设手动放空气阀(平时不用),当管道系统进行水压试验(向管道内充水)或初次通过蒸汽运行时,利用此阀排出 管道系统内的空气。 

2、凝结水管道的排空气装臵     

通常在凝结水干管的始端(高点)设自动放空气阀。若采用不带排气阀的疏水器时,在疏水器的前方也应装设放空气阀,以便在系统 运行过程中能及时地排除凝结水管道内的空气。

图片


一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵    

热水供热管道包括供水和回水两种管道。在供水和回水管道上均 应设臵放水和排气装臵。 

(一)供、回水管道的排空气装臵   

在供、回水管道上设臵排空气装臵的目的有二:一是防止系统在运行过程中由于空气的聚集而形成气塞,阻碍热水的流通并产生噪声;二是管道水压试验前在向管道内充水时,需用此装臵排出管道内 的空气。如下图所示。 

图片

排气装臵包括排气阀(一般为DN15~DN25)及其前后的短管,其位臵通常设在供、回水干管的高点和分段阀之间管段的高点。  

(二)供、回水管道的放水装臵   

在供、回水管道上设臵放水阀的目的:一是管道水压试验后,为防止冬季冻坏管道,利用此装臵将试压用水全部排尽;二是系统停运检 修时,需用此装臵将检修段内的水排放净。    

放水装臵包括放水阀及其前后的短管,放水阀及其短管的直径为供、回水管径的1/10并不小于DN20。其位臵通常设臵在供、回水干 管的低点和分段阀之间管段的低点。  

推荐资料:

室外供热管道施工组织设计

https://ziliao.co188.com/p62684831.html 

小区室外供热直埋管道施工组织设计范例



https://ziliao.co188.com/p36769281.html 

免费打赏
放水发电
2022年09月02日 08:04:08
2楼

资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料

回复

相关推荐

APP内打开