户外蒸汽输送管道的防雷接地有什么要求,如隔多远要接地一次,法兰处要不要跨接等等。翻了很多书都没有找到规范要求,北方的朋友应该做的多吧,请帮帮忙,最好提供规范出处!
户外蒸汽输送管道的防雷接地有什么要求,如隔多远要接地一次,法兰处要不要跨接等等。
翻了很多书都没有找到规范要求,北方的朋友应该做的多吧,请帮帮忙,最好提供规范出处!
2楼
何必?
回复
3楼
因为管道是架空敷设,而且比较长,所以雷击的机会是比较大。
要不要做防雷接地我就不知道,是不是大家都不做的,或者只在进建筑物附近做?
回复
4楼
二、架空金属管道,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。
参看规范
回复
5楼
楼上所说的是为了保护建筑物所做的措施,
那么外面几公里长的管道,如果不做接地,遭雷击的话会不会损坏。
有哪位经常做这方面的指点指点。
回复