高层消防可以不设实验消火栓?
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2007年10月23日 15:41:44
只看楼主

1。周末,我陪一个朋友去看楼盘,我到顶层15层,转了一圈没发现屋顶有水箱和实验消火栓。这是不是设计错误?一个小区如果是多层和高层的组合,是不是也只在最高的一个高层设1个消防水箱就行?2。消防泵用变频的是否可行

1。周末,我陪一个朋友去看楼盘,我到顶层15层,转了一圈没发现屋顶有水箱和实验消火栓。这是不是设计错误?一个小区如果是多层和高层的组合,是不是也只在最高的一个高层设1个消防水箱就行?
2。消防泵用变频的是否可行
免费打赏
lixiuyun_97_77
2007年10月23日 19:47:31
2楼
只在最高的一个楼设置消防水箱即可,但是消防水箱的水要引入室外消防管网.消防水箱有效容积需满足要求,试验用消火栓只要是平屋顶,建规要求设置,

我没用过变频的,一般都是工频的吧,变频泵还贵
回复
wangwyj
2007年10月23日 21:41:54
3楼
1。一个小区如果是多层和高层的组合,可以在最高的一个高层设1个消防水箱(有效容积需满足消防要求)就行。
2。消防泵用变频的我们这里不允许,需与当地消防部门沟通。
回复
萝卜花园
2007年10月23日 21:48:12
4楼
消防水箱可以共用一个,但试验消火栓还是要单独设置的。
回复
mei_2006
2007年10月25日 09:11:02
5楼
同意楼上的说法
回复