水泵的问题
zzl20012002
2007年10月23日 13:42:37
来自于中央空调
只看楼主

水泵如果长时间在低负载下运行,对水泵是好还是不好?

水泵如果长时间在低负载下运行,对水泵是好还是不好?
免费打赏
大雪漫天
2007年10月23日 13:54:43
2楼
我觉得没什么问题吧。
回复
handsome10
2007年10月23日 15:43:52
3楼
任何设备长时间在低负荷环境下运行对设备本身都是有影响的.但不能说的绝对.就看你所说的低负荷是多低的负荷了
回复
mhsn1979
2007年10月23日 15:48:23
4楼
应该没问题,不然大家都做变频干嘛。
回复
changweijun
2007年10月23日 15:58:20
5楼
学习中!
回复
zhukh1225
2007年10月23日 16:21:13
6楼

我觉得压缩机变频和水泵低负载还是有区别的吧.压缩机的变频是要靠变频控制器来实现的,满足系统要多大力就出多大力的要求,但是水泵一般都是用电机驱动的,如果长时间在低负载的状态下,就好象有力用不上,可以假设一个极端的情况就是水泵空转,这种情况下水泵电机很容易烧坏的.
如果有不对的地方请大家指正.
回复
gordenjin
2007年10月24日 00:36:08
7楼
要看哪种情况:

如果水泵是变频控制的,且变频器工作正常,对水泵是没有影响的。

若水泵无变频控制, 水泵负荷过小,电机易处于长期过流状态,易过热烧毁电机。
回复
wenzhen001
2007年10月24日 12:04:41
8楼

概念问题
回复
2492452
2007年10月24日 13:22:02
9楼


“水泵负荷过小,电机易处于长期过流状态”负荷过小,不是电流会降低吗?何来过流?何来烧毁电机?
好像只有空转高温才会烧电机吧。
回复
2492452
2007年10月24日 13:25:06
10楼
本人愚见低负何运行是可以的,只要保证系统运气正常,水泵不会高温导至密封胶圈损坏或烧毁。
回复
lunhui607
2007年10月25日 11:00:58
11楼
先看水泵是定频还是变频?我觉得如果是变频的话应该没有什么问题。
回复