43楼
本帖最后由 高天问 于 2015-6-29 00:14 编辑 侯万里 发表于 2015-6-26 22:08 防火规范,放门卫比如洗浴中心 饭店之类的小建筑 没有门卫也没有机房什么的报警控制器放哪呢
回复
44楼
侯万里 发表于 2015-6-26 22:04 不用每个灯杆做井,排管可以用波纹管,30m左右设井,可以在绿化带,也可以在路上,看甲方要求。候工,那您的意思是不是用作用于路灯检修维护的手井,还是多少个灯杆工做一个。
回复
46楼
您好,请问现在消防水泵房可以只用一个双电源箱,消防水泵、稳压泵、排污泵、照明用电合用?
回复
48楼
hongyan79 发表于 2015-6-29 20:19 您好,请问现在消防水泵房可以只用一个双电源箱,消防水泵、稳压泵、排污泵、照明用电合用?消防设备末端切换,单独设双电源箱
回复
49楼
azure0769 发表于 2015-6-26 11:15 大哥,你好,最近有个问题一直困扰这我,就连帮忙安装的电工也不知道怎么解决,特意向你求助啊。家里进 …感觉您的主进线开关的漏电电流是不是小点。照片上是30mA。可以换个100mA的试试。另外,照片上的这个开关上的漏电检测图示,是4P开关才有的,不是3P的。所以建议您核实一下,选用的主进线开关是4P带漏电的还是3P带漏电的。应该选4P带漏电的。否则,家中单相负荷一启动,这个主进线开关会跳闸。最后,是否可以选用一些主流厂家生产的开关。
回复
50楼
你好候工,我刚刚接触配电设计这一块,有些问题希望您能抽空帮我解答下:计量柜选择刀开关时,不知道选用HD还是HS系列,变压器与开关柜之间的连接方式怎么去确定,断路器型号选择,是怎么确定选用DW还是DZ型号,麻烦了
回复
51楼
请问关于公共建筑弱电机房是不必须设置,还是可以采用单独弱电间分系统设置。
回复
52楼
kjp2014 发表于 2015-7-4 10:55 请问关于公共建筑弱电机房是不必须设置,还是可以采用单独弱电间分系统设置。单独弱电间设置弱电机房。
回复
53楼
感谢分享,欢迎大学加入电气群49094655
回复
54楼
路过,学习,祝侯工工作顺利