我是侯万里,是一名建筑电气设计师,从业多年。提到建筑电气设计,或许你并不了解。建筑电气设计是建筑设计院里的一个工种,主要是设计建筑电气施工图。是城市白领一族,相对于施工,有固定工作场地。学会建筑电气设计,那么你就知道在建筑的哪个位置需要设置配电箱,以及这个配电箱如何去配多大开关,选多大截面的线缆。等等。当然各位如果有电气设计学习上的其他问题,或者工作中遇到的一些问题,我很愿意和大家交流的,当然咱们也可以相互切磋,互通有无!
由于工作原因,平时自己工作比较忙,可能回复不太及时,当然,如果闲暇时间或者没有设计任务时,我也会在线跟大家互动的!
22楼
jinpcissy 发表于 2015-6-25 14:06 配电室内设了一圈接地扁钢,还需要设等电位端子箱么?有变压器的低压配电房,设总等点位箱
回复
23楼
候工您好,我提的问题可能有点小白,因为本人一直做工厂电气设计的,市政的接触的很少。现在做一个工业园的道路照明及电气排管设计,一个问题是每个路灯的灯杆附近都需要设置手井么,还是用铠装电缆在绿化带内直埋即可,第二个问题是这个园区10kV及以下的电缆要求排管敷设,在工厂我们通常用焊接钢管,那么在我说的这种情况用通常用什么样的管,人井多远设置一个比较适宜,规范上看100米左右,觉得有点距离太远了,另外这个人井一般在什么位置,在绿化带里还是在别处。问的问题比较啰嗦,也比较小白。
回复
24楼
下次有问题回来的
回复
25楼
侯万里 发表于 2015-6-25 21:19 有变压器的低压配电房,设总等点位箱没有变压器的,远离变压器的一个末端配电房,需要设等电位箱么
回复
26楼
大哥,你好,最近有个问题一直困扰这我,就连帮忙安装的电工也不知道怎么解决,特意向你求助啊。
家里进电是380V的电源,可是家里只能用220V的电,家里有四层楼。电工安装的漏电开关如下图
情况如下:
三相漏电开关,每个火线单独用作一层,零线通用
1、两相漏电开关不起作用,不管是哪一层楼有电器漏电,380V的三相漏电开关跳闸,各个楼层的两相漏电开关不起作用。
我想有什么办法解决,三相不跳,各个楼层的两相漏电调呢?
电工安装的漏电开关总图
三相漏电开关
两相漏电开关
回复
27楼
侯工我也在上海,有什么单位给推荐一下吧,想换单位
回复
28楼
前辈你好 我想请教一下现在是所有的建筑都要上烟感或温感么 不知道哪个规范有明确规定哪些建筑不需要上,还有如果一些独立的小建筑不需要设置消防控制室也没有值班室之类的 那上了烟感之后报警控制器放哪呢
回复
29楼
有一景观照明,甲方要求多个路灯采用一条线路供电(TN-S五线),各灯具分别接到三相上,并且分时点亮,如晚10点前ABC相灯均亮,10点-12点AB相灯亮,12点后A相亮,请问该如何设计?是不是只能采用在ABC设单相接触器,三路照明线路共用N线PE线的办法?据说这种情况下,三相严重不平衡,N线带电,电位升高,断电未必断的了(某些灯半明半暗)。如果不想这样,是不是只能采用在每只灯上装定时开关了?或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)?
回复
30楼
itltcl 发表于 2015-6-26 09:00 候工您好,我提的问题可能有点小白,因为本人一直做工厂电气设计的,市政的接触的很少。现在做一个工业园的 …不用每个灯杆做井,排管可以用波纹管,30m左右设井,可以在绿化带,也可以在路上,看甲方要求。
回复
31楼
jinpcissy 发表于 2015-6-26 10:33 没有变压器的,远离变压器的一个末端配电房,需要设等电位箱么建议做一个
回复