室内消火栓系统是扑灭室内火灾的主要灭火设施,是室内最常见的水灭火系统,由于其造价便宜、维护简单,且时室内火灾初期的控制和扑灭十分有效,因此得了非常广泛的应用。建筑室内消火栓设置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。室内消火栓的位置应明显示且易于取用,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪的流量来确定。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。
1.消火栓系统给水方式
室内消火栓给水系统有以下几种给水方式,设计人员和建审人员应根据当地供水部门提供的情况选择确定:
1.1直接给水方式
由室外给水管网直接向室内管网供水,这种方式是最简单、最经济的给水方式,但它仅适用于建筑高度不大、室外给水管网提供的压力和流量在任何时候均能满足室内最不利点消火栓设计压力和流量要求的建筑。
1.2设水箱的给水方式
这种给水方式宜在室外管网一天之内有一定时间能同时保证室内最不利点消火栓的设计压力和流量要求,但周期性不足(一般是用水高峰期时不足)时采用。设有屋顶水箱或高位水箱,水箱通常储水量应保证10min消防用水量,灭火时由水箱供水。
1.3设水泵、水箱的给水方式
这种给水方式宜在室外给水管网经常不能满足室内消火栓给水系统所需压力和流量要求时采用。
2.室内消防用水量
保证火灾延续时间内室内消防用水,一要按现行规范“室内消火栓用水量”表格中的消火栓用水量,二要根据火灾时同时使用的室内消火栓实际出水(后者往往大于前者),确定室内消防水池容量。
3.室内消火栓的设置场所
关于单元式住宅楼室内消火栓的布置,《建筑设计防火规范》(2006年版)(以下简称“建规”)第8.4.3条第一款规定,设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外),均应设置消火栓。《建规》规定,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
3.1建筑占地面积大于300㎡的厂房(仓库)。
3.2体积大于5000 m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等。
3.3物等、甲等剧场、超过800个座位的其他级的剧场和电影院等,超过12001、。座位的礼堂、体育馆等。