空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
空调水系统管道施工工艺
1 范围
本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。
该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范
GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范
GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
GB50243-97 通风与空调工程施工及验收规范
CECS41:92 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程
ZD-1.1-91 中压管道试压工艺规程
ZD-1.4-92 高层建筑管道试压工艺
ZA-1.8(96)工业设备与管道绝热施工工艺
GD101 管道工程常用加工件图集(第一集)
试行 中低压碳素钢管道安装施工工艺
3 工艺流程方框图(见图1)
4 工艺过程
空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243、GB50235以及CECS41的有关规定。
4.1 施工准备
4.1.1 熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术
|
|
4.1施工准备
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
4.2 坐标测定
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
4.3支架预制、安装
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
4.4 管道预制
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
4.5 管道安装
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6
管道阀门及附件安装
|
|
4.7
波纹补偿器安装
|
|
4.8
管道与机组(设备)连接
|
|
4.9
冷凝水管道安装与检验
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10 管道试压与冲洗
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11 隐蔽工程验收
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12 管道保温
|
|
|
图1 工艺流程方框图
要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。
4.1.2 参加设计图纸会审交底,按贯标文件要求,填写好图纸交底记录,并做好签证和资料归挡工作。
4.1.3编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。
4.1.4根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底,交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求,并签发施工交底记录和施工作业任务书。
4.1.5根据工程进度,按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料,必须具备产品质量保证书和合格证,同时还应按验收规范要求,对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识,严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。
4.1.6 根据计量器具需用计划,分阶段组织计量器具进场。
4.1.7 根据施工进度,及时提供机具使用计划,确保机具及时到位。
4.2 坐标测定
4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕,并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准,同时施工现场平整,符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。
4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求,及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。
4.2.3应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置,室内标高基准线,用测量工具测量出管道及管道支架的现场安装的坐标位置、标高位置,并绘制出管道单线加工预制图及支架加工预制图。
4.3 支架预制安装
4.3.1 支架预制:依据各个支架实际尺寸加工,画线下料、定位钻孔到焊接成型,并做好油漆防腐工作(底漆二度、面漆一度,管道安装完毕后再刷面漆一度)。垫木式支架的硬垫木和U型抱卡的加工应符合GD101的有关规定。
4.3.2 支架安装:管道支架型式选用合理、安装平整牢固,排列整齐统一。管道与支架接触紧密, 支架与固定支架设置位置、构造形式应符合设计要求和施工验收规范规定。固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构安全, 支、吊架不应有漏焊、欠焊或焊接裂痕等缺陷。当管道与管道支架、支座需要焊接时, 管子处不应有咬边和烧穿现象。支架安装完毕后必须进行工序检查,检查合格后方可进行管道安装。
4.3.3常用管道支架形式:常用管道支架按外形分为门型支架、悬臂支架、吊架和压制弯管托架等;按照管道的固定情况分为活动支架和固定支架。当管道支架无设计规定时,可按附录A选用。
4.3.4 管道支架间距及允许偏差
管道支架的最大间距见表1。
塑料管道的最大支撑间距见表2;其坐标和标高的允许偏差见表3。
表1
钢管管道支架的最大间距
管道直径(mm)
|
15
|
20
|
25
|
32
|
40
|
50
|
70
|
80
|
100
|
125
|
支架最大间距(m)
|