在日本,如何夯实混凝土保护层?
co1433379963842
2015年06月04日 11:28:37
只看楼主

本帖最后由 我是小猪猪呀 于 2015-6-4 11:33 编辑 众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视,在混凝土保护层的控制方法和措施方面,日本是怎么做的?混凝土保护层是什么混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。混凝土保护层有什么用

本帖最后由 我是小猪猪呀 于 2015-6-4 11:33 编辑

众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视,在混凝土保护层的控制方法和措施方面,日本是怎么做的?


混凝土保护层是什么

混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。


0.jpg


混凝土保护层有什么用


1、确保耐久性:防止钢筋被空气、水分、盐分锈蚀。
2、确保握裹力:与钢筋共同作用,使钢筋发挥设计强度。
3、确保防火性能,使钢筋混凝土构件在耐火期限内不会失去工作性。


1.jpg



中国国内的规定和做法

1、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《混凝土结构设计规范 (GB 50010-2010)》】

2.jpg

3.jpg

规范表明,保护层最小值有15、20、25、30、35、40、50mm。



2、现场做法

2.1 梁底、板底:采用普通砂浆垫块;缺点:容易踩踏钢筋,使得水泥垫块碎裂。


4.jpg

▲底筋砂浆垫块

5.jpg

▲面筋砂浆垫块



2.2 梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片;缺点:无法很清晰判断保护层厚度


6.jpg


3、质量验收【注:摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)》】

混凝土保护层厚度可采用非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm……

国内规范表明,允许存在负偏差。




混凝土保护层的日式规定

1、保护层过小,易造成楼板下沉开裂以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成混凝土爆裂。

7.jpg

2、保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。

8.jpg

3、混凝土保护层最小厚度(mm) 【注:摘于《建筑基准法》】。

9.jpg

规范表明,保护层最小值有20、30、40、60mm。另外,规定保护层不得大于80mm,且不得有负偏差。



混凝土保护层控制有妙招


1、合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。

2、垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制):①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用;②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧;③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑混凝土强度。

3、采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。

4、垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。

5、铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。


10.jpg


▲施工现场做好样板区,并确定使用部位,张贴起来清晰明了

11.jpg

▲现场设置马道,特殊通道铺设在板筋上,减少对钢筋踩踏,不仅避免面筋变形,也可以减少对底部保护层的影响








0.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg

co1433379963842
2015年06月04日 11:56:25
2楼

楼板混凝土保护层施工方法

1、采用钢制垫片:一般用于底筋保护层。

12.jpg


2、采用定型钢制构件:底筋、面筋均可。

13.jpg

▲样式1:底筋保护层,底部有防锈

14.jpg

▲样式2:面筋保护层,底部有防锈处理

15.jpg

▲样式3:面筋保护层,底部有防锈处理

16.jpg

▲样式4:底筋、面筋保护层,构件底部有防锈处理



梁底部保护层施工方法

1、钢制垫块:与板底类同

2、钢制构件

17.jpg


3、钢制托架

18.jpg


梁侧、墙侧、柱侧保护层施工方法

19.jpg


▲采用塑胶圆状垫片,并颜色区分保护层厚度,现场一目了然

20.jpg

▲现场设置



日本对混凝土保护层的验收措施

由于混凝土浇筑工程是隐蔽工程,不可逆,所以必须对所有构件的保护层进行全数检查验收,拍照记录在案。

21.jpg


▲现场验收保护层厚度

22.jpg

▲拍照存档



小结

混凝土保护层的缺陷会导致混凝土表面露筋或截面有效高度降低,会直接影响结构承载力和耐久性,楼板开裂、板底露筋泛锈、渗漏等质量缺陷,很大部分是由钢筋保护层厚度控制不足的原因引起的。所以,日本工程在设计和施工两个方面有严格的控制:依据规范要求,综合考虑耐久性、截面有效高度等因素,严格按照设计要求、构件类型、部位等确定混凝土保护层厚度的设计值,并在施工中选择对应部位的垫块、马凳类型,合理布置间距,严禁错放和漏放;合理安排穿插施工,设置防踩踏措施,严格进行隐蔽验收,以确保保护层厚度的准确性。



回复
打篮球的狮子
2015年06月04日 13:44:31
3楼
学习了 小日本真是严谨
回复
co1433379963842
2015年06月04日 14:37:04
4楼
打篮球的狮子 发表于 2015-6-4 13:44 学习了 小日本真是严谨哈哈 小日本还是有很多地方值得学习的:lol
回复
towngod
2015年06月09日 18:21:09
5楼
我们也是这么要求的
回复
h1590930
2015年06月09日 21:06:17
6楼
学习学习学习
回复
zhmeyu
2015年06月09日 23:48:02
7楼
小日本确实严谨啊
回复
dengken205
2015年06月10日 07:09:02
8楼
日本厉害啊
回复

相关推荐

APP内打开