1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014
7.4.14
住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。
所以讨论讨论这两个设施:
GB15090-2005《消防软管卷盘》
图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。
GA 180—1998《
轻便消防水龙》
所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:
1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外接消防系统。
2、无消防系统,直接接室外市政管网的,应设置消防轻便水龙。
2楼
消火栓出口压力都没这么大,可能吗
回复
3楼
那不是出口压力,那是最大工作压力
回复
4楼
楼主搞清楚这个额定工作压力是什么
回复
5楼
版专攻 发表于 2015-6-5 11:12 楼主搞清楚这个额定工作压力是什么额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。如上图卷盘。表1.非消防车用水软管卷盘,喷射性能试验时,软管卷盘进口压力0.4MPa,这个压力也不是一般市政能达到的。回头再看《消归》7.4.14,住宅户内宜在生活给水官道上预留一个接DN15的“消防软管”或轻便水龙的接口。规范这里已经不是软管卷盘而是软管,这应该是严谨的说法。而《建水归》3.2.5C只是说接出管道时应设置真空破坏器,而没有谈及压力。而住宅内生活用水压力是可以达到卷盘要求的0.4MPa试验压力。综述,个人感觉消防软管卷盘还是应该接在消防管网上(压力满足要求),若接在生活管网上,也应该保证压力要求(用水量可以不计)。个人观点,欢迎讨论。
回复
6楼
lock0570 发表于 2015-6-4 08:59 消火栓出口压力都没这么大,可能吗额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。如上图卷盘。老西方 发表于 2015-6-4 20:51 那不是出口压力,那是最大工作压力额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。如上图卷盘。好贴很不错,接生活采用消防软管,接消防是消防软管卷盘
回复
9楼
好贴很不错,接生活采用消防软管,接消防是消防软管卷盘
回复
10楼
学习了 谢谢
回复
11楼
好好学习吧。
回复