请问:防火门四周打胶是否需要使用专用的防火胶?如有,是否有规范出处?建筑说明并未找到。谢谢!
请问:
防火门四周打胶是否需要使用专用的防火胶?
如有,是否有
规范出处?
建筑说明并未找到。
谢谢!
12楼
一般采用灌浆处理
回复
13楼
消规里规定,使用水泥砂浆塞缝。但是没有明确是否可以使用泡沫剂,即便是可以也是应该使用阻燃型的泡沫剂
回复
14楼
一般使用防火岩棉封堵 在抹灰
回复
15楼
防火门框内通常有打发泡剂的、灌砂浆或细石的做法,还是就是用灌浆料进行施工的,最后一种常用于防爆门的施工。
回复
16楼
一般都是采用水泥砂浆堵缝,缝大就用细石混凝土,胶容易老化收缩。
需要了解更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340(六瑞消防科技),我发一些案例给你
回复
17楼
碧桂园的塞缝做法:门框周边缝隙用C20以上的细石混凝土或1:2水泥砂浆填塞密实、镶嵌牢固,应保证与墙体连成整体。养护凝固后用水泥砂浆抹灰收口或门套施工(门套适用于高层水电暖管井门),外檐门框与墙体连接处打建筑密封胶。
回复
18楼
我们就要打胶,门框要使用细石砼进行浇灌,缝隙采用砂浆磨平,在瓷砖一侧要打胶,另一侧没有。
回复
19楼
学习学习还是不错的
回复
20楼
缝小的都是用防火型的聚氨酯填缝
回复
21楼
jueran123 发表于 2015-9-19 10:29 如有需要防火门的请联系我(深圳厂家,资证齐全)13168005040 谢谢!缺点在于大家都在发资料、书,但很少有人就一个话题能引领大家深入讨论
回复