我最近遇到一地基特别不好的工程用换土垫层法处理 不知应注意那些问题谢谢指教
我最近遇到一地基特别不好的工程
用换土垫层法处理 不知应注意那些问题
谢谢指教
2楼
计算结果一般换填厚度不应超过3米,注意夯实的虚铺厚度一定要在
说明中指定,并注明压实系数。还要注意扩散角,当从底部换填上来
时要按一定角度向外扩散。建议你再仔细看看地基处理规范中的相关
内容,如何计算,构造等均有。
回复
3楼
谢谢楼上的提示
回复
4楼
现在有专门的地基处理规范,我前几天从网上见到过,不过我们一般参考原来出的一本地基处理手册,上面挺详细的,可以参考一下
回复
5楼
压实系数通过什么确定?
回复
6楼
压实系数 一般不小于0.95。
回复
7楼
压实系数实做实验做出来的
回复
8楼
换土垫层法设计中要注意规范的运用。其中扩散角的取值,深度补偿系数ηd,填土密实度这几个参数很关键。其中的计算内容主要换填深度。换填深度的计算在现有的参考书中都使用试算。其实可以直接求解,计算公式的推导也不难,只不过要求解一个一元二次不等式,在数学上没有任何困难,但是,在计算过程中需要设置一些中间变量,如果使用计算机或可编程计算器,则使用十分方便。
回复
9楼
比如砂石换填法,每30厘米分一层压实,碎石所占比重为40%,最大粒径要求6厘米,压实系数0.95,外侧放射角为60度
回复
10楼
???
换土垫层法设计中要注意规范的运用。
回复
11楼
规范的运用必须要在弄懂和理解的基础之上进行,否则,规范很容易把人弄得不知所措。
许多施工图审查机构正是利用了一些人对规范理解上的欠缺来蒙人的。
有时,“规范”也很容易成为不求甚解者的遮羞布。说不出原因就用“规范”来抵挡。
其实,规范总是建立在一定的理论基础之上的,使用者必须具备这个理论基础的基本理解能力。
回复