供配电案例真题疑难提问-1(烦请高手答疑,多谢)
bingdaowang
2015年06月02日 12:39:50
只看楼主

如图所示,本来是很简单接触电压=Id * RR应该是l=5m和l=2m的两条导线的电阻之和,但是答案给的是之和/2. 非常不理解为什么要/2??

如图所示,本来是很简单接触电压=Id * R

R应该是l=5m和l=2m的两条导线的电阻之和,但是答案给的是之和/2. 非常不理解为什么要/2??
2015-06-02_12-36-41.png

2015-06-02_12-36-41.png

bingdaowang
2015年06月02日 12:43:14
2楼
2015-04-14_16-12-27.png
这道题也是/2,所以非常不理解,明明是导线的串联,为什么/2?
回复
bingdaowang
2015年06月02日 17:05:24
3楼
算了,石沉大海吧,看来真不能在论坛上发这些求问贴~
回复
anjili123
2015年06月02日 20:38:46
4楼
兄弟,我认为你这个答案解析的有问题,Id求法是错误的,应为上面数值的1/2,因为总电阻不仅有相线的,还有中性线的。至于R的计算方法,你的理解是对的。因此答案不变。
回复
bingdaowang
2015年06月03日 09:29:15
5楼
anjili123 发表于 2015-6-2 20:38 兄弟,我认为你这个答案解析的有问题,Id求法是错误的,应为上面数值的1/2,因为总电阻不仅有相线的,还有中 …我也想到了,但是解析里面也写到了,相线和保护线的每平米电阻已经为R了,也就是已经包括了两个线的电阻。即便是没有包括,电流/2,那最后算接触电压时的电阻也应该/2啊,这样就抵消了,所以应该还不是这个原因。您觉得呢?