结构设计建模、制图及出图前必要工作
cmge50980
cmge50980 Lv.7
2015年06月02日 09:59:00
只看楼主

PKPM建模之前必须了解的1 开洞是否超限2 体型是否超限3 外围窗户留给结构梁的高度4 楼面荷载是否确定 电梯机房是否7.0 屋面是否为上人屋面5 地震作用和场地类别 抗震等级是否匹配6 楼层净高要求对梁高影响7 出屋面电梯间是否体量太小 没有从上到下的贯通的柱子画图之前必须了解的1 楼梯 错层 是否有和常规项目异同之处2 是否有幕墙 是否有特殊造型需要结构处理和避让。3 电梯井净宽是否达到极限 梁柱均不能偏里

PKPM建模之前必须了解的
1 开洞是否超限
2 体型是否超限
3 外围窗户留给结构梁的高度
4 楼面荷载是否确定 电梯机房是否7.0 屋面是否为上人屋面
5 地震作用和场地类别 抗震等级是否匹配
6 楼层净高要求对梁高影响
7 出屋面电梯间是否体量太小 没有从上到下的贯通的柱子
画图之前必须了解的
1 楼梯 错层 是否有和常规项目异同之处
2 是否有幕墙 是否有特殊造型需要结构处理和避让。
3 电梯井净宽是否达到极限 梁柱均不能偏里
4 电梯机房净高是否影响屋面梁
5 面层厚度
6上层剪力墙是否落地影响了地下室车库道路或者出口
7 基础是否有软弱下卧层 桩型选择是否和甲方沟通
8 是否有层高太小柱子太大形成的短柱。
9 特俗的梁标高需要降低的
10角柱是否点上
11 2级框架柱是否全高加密
12 节点核心区验算
13 雨棚 空调板 天沟 飘窗的梁的地方 没有人为增加抗扭钢筋
14 构造柱是否画上
15 特殊地方是否加强 楼板开洞等等
16 后浇带是否考虑。
出图之前必须了解的
1 图框是否和建筑统一出图编号 出图日期
2 序号是否排对 图纸说明是否为最新的
3 图纸每一张是否交代了的混凝土标号 楼层标高。
4 每张图纸的的专项说明是否正确 是否有不是针对本项目的说明
5 女儿墙 天沟 电梯吊钩 雨棚 屋面上人孔 水池 空调板 局部次梁定位 是否有遗漏定位
6 屋顶是否有多余的次梁
免费打赏

相关推荐

APP内打开