那类建筑适合使用区域报警系统,被这问题困扰很久了
atlas1987
atlas1987 Lv.4
2015年06月01日 18:52:10
只看楼主

火警2013 3.2.1第一条 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统

火警2013 3.2.1第一条 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统


免费打赏
shengyusheng
2015年10月26日 14:48:57
2楼
难道就没有人存在这样的问题吗
回复
shengyusheng
2015年10月26日 14:50:28
3楼
只要是有报警,就存在联动。应急照明,非消防电源切除;这些肯定是有的
回复
007_bbs
2015年10月26日 15:18:50
4楼
楼上理解有误
规范上规定的是仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象
发出报警的联动是可以采用区域报警器的
回复