厨房通风设计概要一、概述   厨房通风中产生问题的主要原因,一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,另一方面,由于我国厨房设计缺乏经验,设计不尽合理。二、厨房通风量计算  厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。1.通风量的计算机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:

厨房通风设计概要
一、概述

  厨房通风中产生问题的主要原因,一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,另一方



面,由于我国厨房设计缺乏经验,设计不尽合理。



二、厨房通风量计算



  厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩



的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。



1.通风量的计算



机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:



L=Q/0.337(tp-ti)                 (1)



式中,L--必须的通风量、m3/h;



tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;



ti--室内通风计算温度,摄氏度;



Q--厨房内的总发热量(显热),W;



Q=Q1+Q2+Q3+Q4                 (2)



式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;



Q2--操作人员散热量,W;



Q3--照明灯具散热量,W;



Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。



2.局部排风量



局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P·H



式中,L--排风罩排风量,m3/L;



P--罩子的周边长(*墙的边长不计),m;



H--罩口至灶面的距离,m。



3.厨房通风量估算



在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:



中餐厨房 n=40-50h-1;



西餐厨房 n=30-40h-1;



在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。



三、局部排风部位及要求



  中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对



环境的影响,可选用消洗烟罩。



  蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,



排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。 西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多



而全,排风量要小于中餐厨房。



洗碗间。需要较大的排风量。



四、厨房补风的要求



在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。



厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。



可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。



厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面



冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算: 灶具热源为煤气的场合:



qc=qeF1F2≈0.1qe 。 (3)



式中 qc--厨房空调冷负荷,kW;



qe--厨房设备散热量,kW;



F1--设备同时使用系数,取0.5;



F2--设备输入功率中表面辐射热的比例,取0.32;



F3--排风排热系数,取1.6。



灶具热源为使用电及蒸汽的场合:



qc=qeF1F2/F3≈0.16qe (4)



  为避免厨房向餐厅串味,可将60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很



大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。



五、系统布置



1.送风系统应为直流方式,厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。



2.送排风口布置



  厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风



出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速<0.25m/s较为理想。送风口应沿排风罩方向布置,离开罩子前



方最小0.7m,而排风口距排风罩越远越好。



3.机房、风机及风管的布置



  厨房的排风机宜设在厨房的上部,厨房为公共建筑中的一部分时,其排风机宜设在屋顶层,这可以使风道



内处于负压状态,避免气味外溢。



  厨房的排风机一般应选用离心风机,厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免



过长的水平风道。厨房的排风竖井最好与排烟道*在一起以加大抽力。



4.防火、排烟



厨房的排气系统宜按防火分区划分,尽量不穿过防火墙,穿过时应装防火阀。



厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成

免费打赏
longandhong
2008年03月05日 16:19:35
2楼
谢谢楼主的慷慨,懂了不少
回复
cgjzhen618
2008年07月15日 11:14:18
3楼
谢谢了,不顶就太没人性了:D
回复
yiwai520
2008年07月18日 16:19:14
4楼
真的不错。顶:) :) :) :lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
回复
hengweiqingdao
2008年07月18日 22:59:12
5楼
:handshake
回复
yiwai520
2008年08月01日 15:40:58
6楼
有点不太明白。好多问好哦,因为我是刚做厨房这块的 。
回复
zhangdalong0602
2008年08月07日 16:01:20
7楼
十分感谢楼主!可是我有个地方没看懂!就是“在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑”。就是假如我们计算的风量为5000M3/H,难道它只是一个基本计算,还是说相当于实际的65%?
回复
bmw262262
2009年02月23日 10:54:44
8楼
排烟罩和屋顶防雨罩的阻力是多少?如何计算。
回复
lytl_511
2009年03月24日 16:58:25
9楼
有不明白的地方 回去慢慢看 谢谢
回复
gjdyh200205
2009年04月05日 16:46:23
10楼
谢谢了,:victory:
回复
gjdyh200205
2009年04月05日 16:48:28
11楼
十分感谢楼主!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开