消规7.4.14,室内预留消防软管卷盘接口大家是怎么表示的
扛驴狂奔
2015年05月27日 15:01:55
只看楼主

室内预留消防软管卷盘接口大家是怎么表示的,请问有没有一个标准做法

室内预留消防软管卷盘接口大家是怎么表示的,请问有没有一个标准做法
gszengfu
2015年05月27日 17:44:26
2楼
没表示,这条不执行审图、消防局也没有说。
实在不行就在总说明上加上这句话就可以。
回复
shifang_zhang
2015年05月27日 22:08:22
3楼
审出来过,在说明里加了句话,通过。
”住宅户内卫生间内DN15洗衣机龙头兼做消防软管的接口,并配置长度20m内径19mm消防软管。“
回复
shifang_zhang
2015年05月27日 22:08:54
4楼
审出来过,在说明里加了句话,通过。
”住宅户内卫生间内DN15洗衣机龙头兼做消防软管的接口,并配置长度20m内径19mm消防软管。“
回复
云中羊
2015年05月28日 11:01:52
5楼
画户内给水轴侧图的时候加上一句说明,用户二次装修时应预留消防软管的接口,并配置长度20m内径19mm消防软管。
回复
daizhiyuan2111
2015年05月28日 15:12:18
6楼
这个做不做吧,规范上说的也是宜。。。
回复
扛驴狂奔
2015年05月29日 23:03:30
7楼
daizhiyuan2111 发表于 2015-5-28 15:12 这个做不做吧,规范上说的也是宜。。。我们这消防咨询公司总卡这条
回复
王农勤
2015年05月31日 08:02:18
8楼
可以用书面语言来表达的。
回复
小陈
2015年06月01日 11:04:16
9楼
王农勤 发表于 2015-5-31 08:02 可以用书面语言来表达的。一般不做,审出来再加,不是强条。
回复
扛驴狂奔
2015年06月01日 16:53:29
10楼
王农勤 发表于 2015-5-31 08:02 可以用书面语言来表达的。这种用语言表达,施工中必定还是得问这个怎么做
回复