我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!

我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手:
1、活载是否不考虑抵抗浮力?
2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力?
3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力?
4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?
在这里谢过各位!
免费打赏
wf94323
2007年05月10日 20:17:15
22楼
砖混结构抗浮怎么计算呀?我急着用,请高手一定指点,谢谢!
回复
hrbpkf
2008年07月20日 01:25:43
23楼
砖混结构抗浮是最没有争议的了,第4.1.6条
回复
哈哈268
2008年07月20日 10:48:31
24楼
有没有关于地下室抗浮及底板配筋的参考书?


这方面的书比较少,我最近也受此问题困扰,可参考《建筑地基基础设计方法及实例分析》一书,这本书比较适用。
回复
luhecun2008
2008年07月25日 13:06:14
25楼

碎石比土高不了多少······
回复
totola
2008年10月31日 00:11:29
26楼
大的地下室须分布设置抗浮锚杆,柱下局部考虑抗浮桩。
回复
mangm_2000
2009年03月28日 17:17:18
27楼
平时计算抗浮的问题就很大概的计算了 但具体算来发现还是要注意参数的合理选取的啊