多栋教学楼通过连廊连接,消防用水考虑
xiaomijipaishui
2015年05月26日 10:26:03
只看楼主

现在很多教学楼为了造型和便利,多栋教学楼之间都用连廊连接,连廊长度不一,在下都是多栋一起算体积考虑消防用水,不过总觉得还是有疑问,问了同事,大家说从严肯定是好的,也说不出一个定性的东西。特此问问大家的看法:lol

现在很多教学楼为了造型和便利,多栋教学楼之间都用连廊连接,连廊长度不一,在下都是多栋一起算体积考虑消防用水,不过总觉得还是有疑问,问了同事,大家说从严肯定是好的,也说不出一个定性的东西。特此问问大家的看法:lol
免费打赏
云飘飘
2015年05月26日 10:36:37
2楼
如果是符合防火间距要求,按照多个建筑考虑。如果防火间距不符合要求,按照一栋考虑。
回复
wxh_198908
2015年05月26日 10:39:50
3楼
按一栋处理
回复
xiaomijipaishui
2015年05月26日 10:41:09
4楼
云飘飘 发表于 2015-5-26 10:36 如果是符合防火间距要求,按照多个建筑考虑。如果防火间距不符合要求,按照一栋考虑。谢啦,后续消防验收看看情况。:lol
回复
xiaomijipaishui
2015年05月26日 10:43:18
5楼
wxh_198908 发表于 2015-5-26 10:39 按一栋处理二楼的意见可以参考下
回复
xiaomijipaishui
2015年05月26日 11:02:52
6楼
云飘飘 发表于 2015-5-26 10:36 如果是符合防火间距要求,按照多个建筑考虑。如果防火间距不符合要求,按照一栋考虑。连廊是有盖板的,也适用防火间距的考虑标准么
回复
云飘飘
2015年05月26日 12:05:12
7楼
xiaomijipaishui 发表于 2015-5-26 11:02 连廊是有盖板的,也适用防火间距的考虑标准么可以参照新防规,上面有解释的,具体条款问问建筑的。
回复
tx
2015年05月26日 16:59:54
8楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
第5.2.2条
注6 相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。