室外消防用水量的问题
fandigangtuzhu
2015年05月25日 11:07:17
只看楼主

建规上采用室外消防用水量的大小来定消防用电负荷: 如:2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库; 2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); 3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;

建规上采用室外消防用水量的大小来定消防用电负荷:



如:2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;

这个室外消防用水量指的是单体的室外消防用水量,还是整体的。比如:一个很大的厂区,最大的室外消防用水量应该是40L/S,那么,其中有一个小的办楼,可能只有500平方,那么这个办公楼的应急照明的用电负荷,还是按照二级负荷考虑,还是可以当作三级负荷。
省电侠
2015年06月10日 11:25:11
2楼
顶起,求大师教导
回复
jarod5712
2016年04月25日 13:41:57
3楼
同样的疑惑,不知道像楼主描述的这种情况,可不可以将消防用水量较小的建筑单独按较低等级的负荷处理。有知道的同志发表的点意见啊
回复
王校长丶
2016年05月23日 09:19:40
4楼
不错的资料,谢谢分享
回复
lwchn
2016年10月08日 10:22:48
5楼
不错的问题,谢谢分享
回复
789山
2016年11月03日 09:48:41
6楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
fz1365
2017年06月19日 09:06:06
7楼
按照我的理解 单体按单体室外用水考虑负荷等级
回复
a396673967
2017年06月19日 10:43:16
8楼
感谢提供,收藏学习
回复

相关推荐

APP内打开