路灯电缆保护管工程量怎么算。
a6j4n2
a6j4n2 Lv.4
2015年05月22日 17:22:00
只看楼主

1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了? 2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。

1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了?

2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
免费打赏
鑫仔091
2015年07月06日 16:18:13
12楼
1、根据图集04DX101-1,YJV5x25的参考截面是539,按40%的截面利用率穿管可采用PVC50,按33%截面利用率穿管应采用PVC70,这里估计按33%穿管的吧;
2、同一盏灯的不同回路可以共管,共管的话就100m
不知道对不对,浅薄之见
回复
鑫仔091
2015年07月06日 16:20:53
13楼
不同路灯不同电缆回路应该不能穿同一根管
回复
犀牛
2015年07月09日 13:10:28
14楼
回复
犀牛
2015年07月09日 13:10:49
15楼
回复
犀牛
2015年07月09日 13:11:12
16楼
回复
犀牛
2015年07月09日 13:11:35
17楼
人工顶,休息下,累了。
回复
犀牛
2015年07月09日 13:12:01
18楼
回复
3木目
2015年07月10日 17:26:35
19楼
2根电缆供电的话一根长明,一根半夜,保护管200M
单根电缆供电的话,2相长明,1相半夜,保护管100M
回复
789山
2015年07月13日 09:11:47
20楼

感激之至啊,太好了你啊
回复
789山
2015年07月13日 09:12:11
21楼

感激之至啊,太好了你啊