1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了? 2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
1.路灯电缆采用YJV-1KV-5x25mm,2个回路用采用2个Φ70PVC电缆保护管,横截面积是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,这比路灯电缆的5*25平方毫米大的多,那为什么电缆保护管还要用2根Φ70的?一根不是就够了?
2.假如一条道路直线长100m(不考虑交叉口)单侧布置路灯。。路灯设置两个回路,一个半夜灯回路一个全夜灯回路。这样电缆长度是不是就是应该200m,电缆外用PVC保护管。保护管长度该是多少。100m还是200m。
2楼
同样等大神解答学习
回复
3楼
路过学习,路过学习
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
求大神指点一二学习学习
回复
7楼
应该是一个回路就要单独一根电缆,然后不同回路单独一根保护管
回复
8楼
第一,铜芯线都有保护皮,并且最好保证在40%,太堵容易老化
回复
9楼
第二,不同回路用不同保护管(低压除外)
回复
10楼
应该100m吧
回复
11楼
用5线制的,3根火线控制3路,共用零线和地线,这样省事省钱。
回复