你们见过变压器能经常超载1.7倍运行的吗?(27日晚更新最新测量数据)
天下唯吾曹孟德
2015年05月22日 16:09:13
只看楼主

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑 去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。微机保护也经常报警,变比是75/5的。

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑

去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。
微机保护也经常报警,变比是75/5的。
原测量方法是,低压侧a1,b1,c1短接,a2,b2,c2短接,中性点不管,高压侧接入那个测量工具的三根线,数据按铭牌填入,测试出来822····。
PS:5月27日晚上更新下近况吧。省公司有技术员提出了测量方法错误,应该分开测量,然后他们重新按技术员要求,高压侧接入测试的线,低压侧三角短接a1,b1,c1短接,Y不动,测量数据640kVA,然后Y绕组的a2,b2,c2短接,三角不动,也是630+kVA。实测变压器1250kVA············这业主要惨了
中频炉.jpg 变压器.png 微机.png

中频炉.jpg


变压器.png


微机.png

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年05月23日 14:50:02
12楼
hxb-09 发表于 2015-5-23 07:18 这才多大的整流变压器,钢铁厂里面4000-8000KVA的整流变压器有的是,整流变属于特种变压器,设计与普通变压 …是不大,但是上面负控监测数据回去说可能是容量不对让去检查。开始也没想到,现在就想这个计量的互感器要不要50/5换成75/5
回复
hxb-09
2015年05月23日 22:08:51
13楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-5-23 14:50 是不大,但是上面负控监测数据回去说可能是容量不对让去检查。开始也没想到,现在就想这个计量的互感器要 …这个整流变压器额定电流的计算得按In=K*(SN/10/1.732),计算,K是过载倍数,属于特种变压器正常工作过载倍数,看下面负荷情况,取最大即生产最大规格的产品时候,满炉冷料的时候,实在不行你就按照2.5倍过载,选个150/5的吧,75/5我估么够呛啊,很有可能工作中超过75A。工程就是个一个计算为主+经验为辅的东西,拿不准的时候稍微大一点没关系。
回复
gaosong1218
2015年05月24日 09:20:08
14楼
才疏学浅,整流变压器没见过。望大家多给一点评论。供晚辈学习
回复
lingxuct
2015年05月24日 12:16:26
15楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-5-22 18:17 还想问下区管,这种特种变压器容量测试做过吗?低压侧六脉波,6个柱头+1个中性点。常规测试是低压三相短接 …这种特殊的变压器没碰到过。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年05月24日 15:18:53
16楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-24 15:21 编辑 hxb-09 发表于 2015-5-23 22:08 这个整流变压器额定电流的计算得按In=K*(SN/10/1.732),计算,K是过载倍数,属于特种变压器正常工作过载倍 …好像没那么大,看了2次熔炼过程,高峰基本都在70-85A左右。75/5问题就还不大,麻烦的是原来的计量互感器是50/5的···而且你看铭牌一个三角400kVA,一个星型400kVA,额定确实是800。超载能力墙我也没办法,知道这样计量互感器当初就换75/5或100/5,但是供电公司不肯的。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年05月24日 15:19:50
17楼
ccc___ 发表于 2015-5-24 12:16 这种特殊的变压器没碰到过。谢谢,嗯。试验做完还怕不太准,测了2次都是820左右。反正报告上去,变压器没超容
回复
两只羊
2015年05月24日 17:01:25
18楼
并没有见过啊。
回复
zhj201112
2015年05月24日 20:20:50
19楼
学习中      
回复
wboy8759
2015年05月24日 21:12:27
20楼
9#楼和13#楼正解。
特种变压器具有短时间承受冲击负荷的能力。再如电气化铁路牵引变压器就经常出现短时间(间歇性数十秒以内)过载200%的情况。
回复
lingxuct
2015年05月25日 08:19:46
21楼
查了一下规程,电力变压器短时过载允许表: